Ik weet dat er over leidingdiameters en dergelijke al veel is geschreven, mijn specifieke vraag ben ik echter nergens tegengekomen, vandaar dat ik hem hier stel.
De situatie bij mij is vrij eenvoudig, ik moet een tapwaterstijgleiding van de meterkast naar de zolder aanleggen alwaar hij wordt aangesloten op een warmtewisselaar (vermoedelijk een Oventrop Regudis) van waaruit zowel het koud alsook het warme water wordt herverdeeld. Vermoedelijk gaat de leiding 8 meter recht omhoog en heeft dan nog iets van een meter nodig om bij de Regudis te komen.
De waterleiding komt binnen op 22 mm, de Regudis heeft aansluitingen van 22 mm. Ik stel voor om een 9 meter lange koudwaterleiding in 22 mm uit te voeren als aanvoerleiding en de afvoerleidingen van de Regudis naar de verbruikers van zowel koud alsook warm water direct op de juiste maat van de eindverbruiker te plaatsen (hoofdzakelijk 15 en 12 mm).
Nu krijg ik plotsklaps de hele familie over mij heen omdat 22 mm blijkbaar tot enorme problemen in de waterdruk gaat leiden. Waar ik ook kijk, zoek en nog meer, ik kan nergens ook maar enige post vinden waaruit blijkt dat een 22 mm aanvoerleiding van 9 meter richting de zolder, die aansluitend het warme en koude water over 15 en 12 mm weer terug naar beneden (naar de badkamer op de 1e verdieping) stuurt, tot grote problemen terzake stroomsnelheid en druk leiden.
Mijn vraag is dan ook. Weet iemand hier of ik hier problemen mee ga krijgen? Nadat drie familieleden hieromtrent stampei hebben zitten maken ben ik fors aan het twijfelen gebracht. Echter, aangezien de Regudis graag op 22 mm wordt aangesloten, en ik liever overcapaciteit dan ondercapaciteit heb, lijkt het mij niet zinvol om de leiding al voor de Regudis op 15 mm te zetten en deze vlak voor het apparaat weer op 22 te zetten.
Aanvullende info
1) Warmwatercapaciteit Regudis is 17 liter per minuut
2) Douche in badkamer is een regendouche, hoewel hier vermoedelijk toch de eco variant wordt gekozen en ik vermoed dat er niet meer dan 10 liter per minuut uit gaat vallen.
3) Er komt nog een tweede watercircuit voor de benedenverdieping. Hier zal vermoedelijk alleen de keukenkraan en een buitenkraan op worden aangesloten, drukverliezen vanuit dit circuit hoeven niet meegenomen te worden omdat hier nauwelijks waterverbruik zal zijn.
Noot: De keuze voor een Regudis is te vinden in dat de warmtevoorziening voor zowel verwarming als warm water hoofdzakelijk wordt opgewekt door zonnecollectoren en een houtvergasser.
De situatie bij mij is vrij eenvoudig, ik moet een tapwaterstijgleiding van de meterkast naar de zolder aanleggen alwaar hij wordt aangesloten op een warmtewisselaar (vermoedelijk een Oventrop Regudis) van waaruit zowel het koud alsook het warme water wordt herverdeeld. Vermoedelijk gaat de leiding 8 meter recht omhoog en heeft dan nog iets van een meter nodig om bij de Regudis te komen.
De waterleiding komt binnen op 22 mm, de Regudis heeft aansluitingen van 22 mm. Ik stel voor om een 9 meter lange koudwaterleiding in 22 mm uit te voeren als aanvoerleiding en de afvoerleidingen van de Regudis naar de verbruikers van zowel koud alsook warm water direct op de juiste maat van de eindverbruiker te plaatsen (hoofdzakelijk 15 en 12 mm).
Nu krijg ik plotsklaps de hele familie over mij heen omdat 22 mm blijkbaar tot enorme problemen in de waterdruk gaat leiden. Waar ik ook kijk, zoek en nog meer, ik kan nergens ook maar enige post vinden waaruit blijkt dat een 22 mm aanvoerleiding van 9 meter richting de zolder, die aansluitend het warme en koude water over 15 en 12 mm weer terug naar beneden (naar de badkamer op de 1e verdieping) stuurt, tot grote problemen terzake stroomsnelheid en druk leiden.
Mijn vraag is dan ook. Weet iemand hier of ik hier problemen mee ga krijgen? Nadat drie familieleden hieromtrent stampei hebben zitten maken ben ik fors aan het twijfelen gebracht. Echter, aangezien de Regudis graag op 22 mm wordt aangesloten, en ik liever overcapaciteit dan ondercapaciteit heb, lijkt het mij niet zinvol om de leiding al voor de Regudis op 15 mm te zetten en deze vlak voor het apparaat weer op 22 te zetten.
Aanvullende info
1) Warmwatercapaciteit Regudis is 17 liter per minuut
2) Douche in badkamer is een regendouche, hoewel hier vermoedelijk toch de eco variant wordt gekozen en ik vermoed dat er niet meer dan 10 liter per minuut uit gaat vallen.
3) Er komt nog een tweede watercircuit voor de benedenverdieping. Hier zal vermoedelijk alleen de keukenkraan en een buitenkraan op worden aangesloten, drukverliezen vanuit dit circuit hoeven niet meegenomen te worden omdat hier nauwelijks waterverbruik zal zijn.
Noot: De keuze voor een Regudis is te vinden in dat de warmtevoorziening voor zowel verwarming als warm water hoofdzakelijk wordt opgewekt door zonnecollectoren en een houtvergasser.