Boertje125
Vaste Beantwoorder
9 Ton (90 kN) gaat het niet worden op een een halfsteens muurtje van pakweg 3 meter hoog
Er van uitgaande dat de hele achtergevel er uit gaat vraag ik mij ook af hoe de stabiliteit gewaarborgd gaat worden zonder kolommen en eventueel een onderbalk om de belasting weer over de bestaande fundering te spreiden.
Heb jij of de aannemer tekeningen en berekeningen laten maken?
ik denk dat je zorgen terecht zijn maar wel wat laat aan de foto's te zien
@Marcn.88
Deze aanpassing zou heel goed onderdeel kunnen zijn van een vergunningsvrije uitbouw.
Er van uitgaande dat de hele achtergevel er uit gaat vraag ik mij ook af hoe de stabiliteit gewaarborgd gaat worden zonder kolommen en eventueel een onderbalk om de belasting weer over de bestaande fundering te spreiden.
Heb jij of de aannemer tekeningen en berekeningen laten maken?
ik denk dat je zorgen terecht zijn maar wel wat laat aan de foto's te zien
@Marcn.88
Deze aanpassing zou heel goed onderdeel kunnen zijn van een vergunningsvrije uitbouw.