Stadsverwarming radiatoren worden niet warm

Ik woon in een huurhuis met stadsverwarming. Nu heb ik iig 2 radiatoren die niet echt warm worden.

Qua type radiator weet ik alleen dat er een danfoss kraan op zit. Het type radiator weet ik niet (want huur). Ik heb overigens bij het intrekken de danfoss kranen overal vervangen door EVE Thermo. Om meteen dat deel te ontkrachten - ook met de thermostaatkraan eraf blijft de radiator lauw. Dat terwijl andere radiatoren (ook met EVE erop) wel warm worden.

Alhoewel van de 40 cm hoogte (70 cm bij de andere radiator in de woonkamer) word maar 10cm echt warm (in de hoogte). In de breedte wordt de radiator wel warm, maar naarmate je verder van de aanvoer afzit word het iets kouder (wat mij logisch lijkt). Maar van boven naar beneden is het na 10cm echt koud.

Volgens andere topic zou dit dan duiden op een retour probleem? Maar goed ik zit vast aan een monteur van de verhuurder en die zegt dat de kraan (dus bij de aanvoer) vervangen moet worden. Klinkt dit logisch ? Ik kan eventueel als dat gewenst is foto's bijvoegen. Zou een EVE Thermo de kraan kapot hebben gemaakt?
 
Omdat dit vaak gevraagd word: als alle radiatoren dicht zijn is de flow 0 L/h op de stadsverwarming unit.
Afmeting radiator 1: 200cm x 50cm
Afmeting radiator 2: 80cm x 80cm
 
Laatst bewerkt:
Ja, misschien wel.
Danfoss kranen blijven heel vaak hangen, de oudere uitvoeringen tenminste.
De stift komt dan niet meer genoeg naar buiten als je b.v. de knop open zet of er af haalt.
Het beste is dan om de complete kraan te laten vervangen, of tenminste het binnenwerk/de drukstift.
Een alternatief is om de kraan helemaal open te zetten (de motor er afhalen) en op de zijkant een
paar flinke tikken te geven op de kraan met een hamer. De drukstift schiet dan vaak wel los.
Let op, niet op de stift zelf tikken maar alleen op de zijkant.
 
  • Like
Waarderingen: raymond74
Bijgevoegd foto’s van de kraan waarop de knop gemonteerd word. Is dit het oude model? De huizen stammen uit 1988.
Het plastic wat erop zit is van EVE thermo.

A2FEFD78-33A2-406B-84F3-6FAC5057CBB6.jpeg C408A162-3D4F-4CD0-912F-D797E72AB088.jpeg
 
Ik heb nog even geen idee waar EVE nu weer precies voor staat, maar in aanvulling op het advies van Ronny, doe ook een drupje WD 40 op dat spindeltje/ronde stangetje wat uitsteekt.

Je mag, na dat tikken wel met een stevig voorwerp op dat pennetje drukken, maar ga er niet met een tang aan trekken!

Bij stadsverwarming heb je dan kans op een zowat eeuwig durende warme douche...
 
Ik heb er inmiddels wat klappen op gegeven (na het verwijderen van het plastic EVE kapje). De pin stak en steekt 5 mm uit. Het heeft niet geholpen. Misschien was ik te lief?
 
Dat pinnetje heeft een slag van ca 5mm dus die is wel goed.

Laat een drukverschil meting doen tussen aanvoer en retour in de afleverset, als de verschildrukregelaar vast zit of te laag staat afgesteld krijg je te weinig water.
 
Dat hoort de leverancier van je warmte te doen, andere partijen magen niet aan de afleverset sleutelen.

Als ik dit soort klachten krijg kijk ik eerst of wij aan de leveringsverplichting kunnen voldoen, leveren wij het afgesproken drukverschil , debiet en temperatuur.
Als dat klopt mag de klant het verder zelf met een andere partij gaan regelen.
 
  • Like
Waarderingen: raymond74
Ik woon in een appartement. Andere bewoners hebben er geen last van. Ik neem aan dat de druk overal hetzelfde is. Of is deze aanname verkeerd en kan het aan de afleverset liggen?
 
De afleverset heeft een voeding vanuit en centraal systeem, in de afleverset zit een drukregelaar om de binneninstallatie de juiste stroming te geben.

Dus ja het kan in de set zoiten, kan ook in de kranen vandaar dat je moet meten.

Dat kan nuon/vattenfal/ennatuurlijk zijn, kan ook een binnenhuis monteur zijn als hij de materie begrijpt.
 
In Almere, dus in dit geval Vattenfal. Ik geloof niet dat alle kachels / kranen het in 1 keer begeven en maar half warm worden. Maar vattenfal komt zo langs.

Overigens heb ik zeer slechte ervaring met het onderhoudsbedrijf van de verhuurder. Veel vertrouwen heb ik daar niet in.
 
Trouwens misschien interessant om te weten. De flow met alle kachels open is 50 liter per uur (l/h) op de stadverwarming unit. Inkomend 67 graden, retour 26 graden. Dit was blijkbaar genoeg om iemand langs te sturen

Het maakt overigens niet uit of ik 1 of alle 7 kachels open draai.
 
Het filter voor de drukregelaar zat vol. Het vuil was in de drukregelaar beland en daarom was de flow maar 50 l/h. Dit hoort (zo hoorde ik van de monteur) 265 l/h te zijn met alles open.
Dat is nu opgelost - niet door het service bedrijf wat hier niet eens aan dacht.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via