Beste specialist/kenner,
Jarenlang had ik Vaillant ketel en Vaillant thermostaat. Die deden precies wat ze moesten doen: het huis goed verwarmen, inclusief mijn studeerkamer met één convector, ingebouwd in een put. Dit ook bij zeer koud weer.
Op de Vallaint thermostaat zat namelijk voor (zeer) koud weer een handig knopje naar rechts: keteltemperatuur stoken van de 'ringleiding', bijv. 70 graden. Terwijl middels thermostaatknoppen de temperatuur in elk vertrek naar behoefte kon worden ingesteld. Dank zij die 'vaste' 70 graden in de ringleiding kreeg de convector voldoende continu warm water om de studeerkamer goed te verwarmen, ook als het goed koud was. Voor 'fine-tuning' zit in deze ruimte een 'muurthermostaatknop'.
Dezelfde (ervaren) installateur zei in 2002 dat met een NEFIT smartline 24 ketel en een NEFIT moduline 30 thermostaat (en buitenvoeler) hetzelfde kon.
Mooi mis dus. De overige ruimten, alle met plaatradiatoren worden PRIMA door de NEFIT-combinatie verwarmd, maar de temperatuur in de convector is veel te laag (vanwege modulerend stoken) om voldoende warmte af te (kunnen) geven.
Wie weet een oplossing?
Zelf denk ik in drie richtingen:
- een drieplaatsradiator met convectorribben met overcapaciteit
in de put en verder alles bij het oude laten
- een andere thermostaat, bijv, van Theben, die ketelgestuurd stoken
mogelijk maakt, maar de Smartline 24 voldoet helaas niet aan het
OPEN Therm protocol
- andere, slimmere, instelling van de Smartline ketel en de
Muduline 30 of Moduline 300 thermostaat, al of niet met buitenvoeler.
Jarenlang had ik Vaillant ketel en Vaillant thermostaat. Die deden precies wat ze moesten doen: het huis goed verwarmen, inclusief mijn studeerkamer met één convector, ingebouwd in een put. Dit ook bij zeer koud weer.
Op de Vallaint thermostaat zat namelijk voor (zeer) koud weer een handig knopje naar rechts: keteltemperatuur stoken van de 'ringleiding', bijv. 70 graden. Terwijl middels thermostaatknoppen de temperatuur in elk vertrek naar behoefte kon worden ingesteld. Dank zij die 'vaste' 70 graden in de ringleiding kreeg de convector voldoende continu warm water om de studeerkamer goed te verwarmen, ook als het goed koud was. Voor 'fine-tuning' zit in deze ruimte een 'muurthermostaatknop'.
Dezelfde (ervaren) installateur zei in 2002 dat met een NEFIT smartline 24 ketel en een NEFIT moduline 30 thermostaat (en buitenvoeler) hetzelfde kon.
Mooi mis dus. De overige ruimten, alle met plaatradiatoren worden PRIMA door de NEFIT-combinatie verwarmd, maar de temperatuur in de convector is veel te laag (vanwege modulerend stoken) om voldoende warmte af te (kunnen) geven.
Wie weet een oplossing?
Zelf denk ik in drie richtingen:
- een drieplaatsradiator met convectorribben met overcapaciteit
in de put en verder alles bij het oude laten
- een andere thermostaat, bijv, van Theben, die ketelgestuurd stoken
mogelijk maakt, maar de Smartline 24 voldoet helaas niet aan het
OPEN Therm protocol
- andere, slimmere, instelling van de Smartline ketel en de
Muduline 30 of Moduline 300 thermostaat, al of niet met buitenvoeler.