Ik heb mooi oranje VD draad opgesnord, dat als signaaldraad gaat dienen voor de gekoppelde rookmelders in mijn huis.
Nu vraag ik me af of ik nu twee buizen naast elkaar moet leggen van rookmelder naar rookmelder naar rookmelder... of mag de signaaldraad bij de voeding in één buis? Qua aantal draden gaat het allemaal wel goed, het worden immers 4 draden van 2.5 mm2 (Bruin, Blauw, Geel/Groen, Oranje) in een 16 mm buis.

Als ik het goed begrijp zou de signaaldraad los mogen liggen, maar dat lijkt me wat riskant qua risico op beschadiging van de draad.

En terwijl ik dit typ, bedenk ik me net: zou ik de signaaldraden ook in een cirkel mogen leggen? Dus, als ik drie rookmelders (A,B,C) zou hebben, dat ik de volgende drie verbindingen maak:
A-B
B-C
C-A

Het zou verzekeren dat de rookmelders allemaal aan elkaar gekoppeld zijn/blijven, ook als er een signaaldraad beschadigt.
 
Je hebt het over een adresseerbare (gesloten) lus, waarbij een gedeelte blijft
werken als een ander deel uitvalt. Dit is niet te vergelijken met een huis/tuin/keuken systeem.

Waarschijnlijk heb je nu 230Volt rookmelders, met doorlus mogelijkheid en een backup batterij.
Dit soort melders plaats je altijd in dezelfde 230Volt groep, en je verbindt ze onderling met een extra draad.
De draad gaat dus in dezelfde buis als de voeding.
 
Je mag de draad bij de voeding in dezelfde buis trekken.
In een cirkel leggen is niet nodig.
De draad moet minimaal 1,5mm² zijn
 