Siemens Klokthermostaat REV-200

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen
Zojuist heb ik de REV-200 aangesloten en ingesteld maar de ketel wil niet aanslaan. Ik ben niet zeker of de draatjes 2 stuks uit de muur goed zijn aan gesloten . Welke moet waar op, 2 draatjes en er zitten 3 aansluit punten. Moet er na het instellen ook nog gesaved worden zo ja hoe dan of gaat dat automatisch. Heeft iemand hier eravring mee?
Groeten, macjac
 
Wat voor thermostaat is er af gekomen, dit is van belang. Zat er nl een modulerende of Nefit thermostaat dan dienen de thermostaatdraden anders op de ketel aangesloten te worden.

Zat er een aan/uit themostaat dan moet het werken, de draden moeten dan natuurlijk wel goed aangesloten worden, ik ken deze thermostaat zo niet uit het hoofd, maar het zou kunnen dat deze over een wissel contact beschikt, een van de draden moet dan op P,L of C aangesloten worden, en de andere op het maakcontact. Als u wat meer informatie verschaft dan kunnen we u waarschijnlijk wel verder helpen.

Succes.
 
Dat was een snelle reactie, bedankt daar voor Utreg en Xr8.

De CV is van Benraad HR27 T en is al 10 jaar oud. De thermostaat is zo'n ronde aan/uit van Honeywell met een kwikballetje. Twee draadjes om aan te sluiten.
De nieuwe siemens heeft 3 aansluit punten nl. L2- L1- L.
Op het schema is L2 en L met elkaar verbonden.
L Fase, L1 maakcontact, L2 Verbreekcontact.
Hopelijk heeft u hier wat meer aan.
Groeten Macjac
 