Schuin dak isolatie correct uitgevoerd?

Omdat er veel verschillende visies zijn (ook op dit forum) over dakisolatie van binnenuit, ben ik benieuwd of jullie denken dat ik op deze manier vochtproblemen ga krijgen of niet.



Materiaal: isobooster 40mm

Bevestigd (geklemd om de 40cm) tussen panlat 22mm. Dus dicht op dakbeschot (geen luchtspouw).

Enkele ventilatiegaten aangebracht.

Kieren en nieten afgetaped

20220507_125839.jpg
IMG-20220507-WA0006.jpeg
IMG-20220507-WA0004.jpeg
20220508_115912.jpg
 
Wat zit er aan de bovenkant kant van het dakbeschot.
Zoiets:
dakbeschot - panlatten - dakpannen.
Als daar verder geen isolatie of folie zit, dan zit je zeker goed. Anders waarschijnlijk ook wel, maar dat wel uitzoeken.
 
Buitenkant is inderdaad dakbeschot panlatten dakpannen (van binnen naar buiten). Is een jaren 60 huis.

Ben aan het twijfelen gebracht doordat iemand zei opnieuw beginnen. Ik mis volgens dat advies namelijk een luchtspouw achter de isolatie, en daarnaast ventilatiegaten om trek in die luchtspouw te krijgen.

Hoop het natuurlijk zo te kunnen laten
 
Mee eens. De koude kant is dampopen, dus veilig.
De warme kant is ook nog eens (bijna) dampdicht, dus dubbel veilig. Als de dakpannen en/of de panlatten ooit vervangen worden, dan kan er dampopen folie tussen.

Die ventilatiegaten had ik niet gedaan, kan weinig kwaad, maar misschien dat een wesp je ooit dankbaar gaat zijn en een leuk nest bouwt.
 
Bedankt voor de reacties.

Als ik het goed lees, is isolatie tegen het dakbeschot aan in mijn situatie veilig, omdat mijn dakbeschot direct uitkomt onder de dakpannen. Het dakbeschot is van nature dampopen, en ventilatie hiervan gebeurt ook al onder de dakpannen. Een luchtspouw + ventilatiegaten tussen isolatie is dus niet nodig om vochtproblemen te voorkomen.

In het kort: ik kan het zo laten zitten.

Correct?
 
Het dakbeschot is van nature niet dampopen. Hout heeft een Mu waarde van 20/50. Houtenplaten hebben een wat hogere Mu waarde OSB 30/50. OSB3 is iets watervaste150/300.

Misschien vervelend. Maar lezers kunnen op het verkeerde been worden gezet.
 
@Wgb:

klopt het dat je je opmerking hebt geplaatst voor de volledigheid van dit topic, zodat niet iedereen aanneemt dat zijn/haar dakbeschot dampopen is?

Of heb je juist een andere mening mijn situatie/montage?

Ik ben niet thuis in de mu waardes, vandaar.
 
In theorie is houten dakbeschot inderdaad niet dampopen als het goed aansluitend is gemonteerd (underlaymend mes en groef.)
Maar de planken dakbeschot uit jaren 60 zijn meestal zo krom dat er voldoende kieren in zitten voor ventilatie
 
Bedankt voor de reacties.

Inmiddels een week verder, en is mijn aannemer langs geweest. Ook aan hem de situatie uitgelegd, en hij was het met bovenstaande reacties eens.

Hij gaf als toevoeging aan dat een dubbele panlat om wat extra ventilatieruimte te geven "nooit verkeerd is voor de zekerheid".

Dus 2x panlat>isolatie 40mm>panlat om te klemmen

Ik ga dit toepassen bij de overige ruimtes (zie hieronder)

20220514_153139.jpg
 
De afweging is hogere isolatiewaarde tegenover mogelijkheid te ventileren. Volstoppen isoleert beter maar ventileert minder en vice versa. Zoals hierboven al aangegeven; men is het er niet altijd over eens.
 
De afweging is hogere isolatiewaarde tegenover mogelijkheid te ventileren
Wat moeten we ons voorstellen van een hogere isolatiewaarde.
Gesimuleerd. Gips 12,5 mm, PE damprem 0,2 mm, glaswol 170 mm, ventilatie met lucht van buiten 30 mm. en een OSB dakbeschot van 22 mm.
Met buitenlucht ventilatie, dus een vrije ruimte bovenkant isolatie materiaal en de onderzijde van het OSB dakbeschot dan is de Rc 4,908 en zonder ventilatie Rc 5,077= 0,169 Rc.
Wat kost het aan creëren van een vorm van ventilatie aan materiaal en inspanning.
 