Hallo,

Ik heb een probleem met een VELUX kantelraam type GGL 804.
Het openen en sluiten van het raam gaat erg zwaar en lijkt alsof hij over een zwaar punt moet gaan.
Het deel wat rood gemarkeerd is zit los in het scharnier deel dat aan het dak vast zit, dat is slechts aan 1 kant.
Ik heb 2 vragen:
- Hoe kan ik dat bewegende deel weer vast krijgen?
- Wat is de functie van de schroef? als ik hem vast draai krijg ik het hele raam niet meer dicht? heb hem nu zo ver mogelijk uitgedraaid, dit geeft het beste resultaat
Scharnier.jpg
Type.jpg
 
Als je de schroef erin draait, kan je het raam eruit pakken.
Dat halve maantje schuift in het andere deel, zo werkt dit type speun
 
Hi Rola,
Bedankt voor je reactie, de schroeven moeten dus helemaal uitgedraaid worden, dan loopt hij ook het meest soepel dus dat is mooi.
echter merk ik wel dat hij links met kracht door een zwaar punt gedrukt worden, rechts is dat niet zo.
Ik heb 2 nieuwe foto's toegevoegd, hier zie je duidelijk dat hij eerst een stukje los komt, en een stuk verder schiet hij terug en is de speling weg. Dit is van dicht naar open.
1.jpg
2.jpg
 
Dan heb je het raam wel ver open gedaan.
Ik snap niet helemaal wat het probleem is, en wat het verschil is tussen links en rechts.
Wat je kan proberen is, raam eruit pakken, al het oude vet incl vuil verwijderen, nieuw "vet" aanbrengen en het raam terughangen.
 
Probleem is opgelost, de schroeven waarme het scharnier in het dak zit zaten los, deze vervangen voor langere en dikkere waardoor het scharnier nu beter op zijn plek zit.

Bedankt voor de hulp!
 