Ik heb in mijn nieuwe woning een ITHO Mechanische ventilatie box (Eco Fan 2) die ik vanuit de keuken bedien met een dubbele schakelaar (weet niet of dit een serie of wisselschakelaar is?).

Het lijkt erop dat eea niet goed is aangesloten, de MV gaat namelijk heel hard of heel zacht aan het werk. Ik zal het even op een rij zetten:

Zet ik de rechtse schakelaar naar beneden dan draait de MV heel zachtjes.
Zet ik zowel de rechtse als linkse schakelaar naar beneden, dan draait hij op volle toeren.
Zet ik alleen de linkse schakelaar naar beneden of allebei de schakelaars omhoog, dan lijkt de MV uit te gaan.

Het lijkt er dus op dat de MV niet als 1-2-3 (in sterkte) wordt geschakeld, maar als 0-1-3 (of misschien zelfs 0-1-2).

Voordat ik de schakelaar en/of de perilex wanddoos openhaal en draden ga wisselen op een trial-and-error manier: heeft er iemand enig idee hoe het nu geschakeld lijkt te zijn en hoe ik dit oplos?

Bedankt,
Hans
 
Bedankt voor je reactie. Ik heb echter al aardig wat topics over aansluiting MV gevonden, maar geen die overeenkomt met mijn probleem. Andere topics gaan veelal over plaatsen van een extra schakelaar of het willen uitschakelen van de MV...
 
De eenvoudigste methode is die schakelaar niet meer gebruiken en een draadloze bedieningsunit aan te schaffen. Is een chipje in de box prikken en klaar!
 
Neem eens een foto van de standen schakelaar. Staan er ook tekentjes op??
Er bestaan nl. nogal wat verschillende schakelaars voor de MV boxjes.

Het is goed mogelijk dat er maar 2 standen zijn aangesloten, in dat geval zit er gewoon een verkeerde schakelaar op.
Het is ook goed mogelijk dat je stand 1 van de MV gewoon niet hoort.

Waar heeft u de geluids meting (horing :? ) gedaan, in de keuken of op zolder bij de box zelf. Je moet altijd bij de MV box zelf luisteren of hij wel of niet draait, en of er een verschil zit in standen. In de keuken is dit niet goed hoorbaar.
 
Het is gewoon 1-2-3 geschakeld.

De schakelaar is een serieschakelaar.
Beide omhoog=stand 1, laag toerental vrijwel geluidloos
links inschakelen=stand 2 hoger toerental licht hoorbaar
rechts inschakelen= stand 3 hoog toerental goed hoorbaar.
 
Dank voor jullie snelle reacties.

Ik heb ook bij de MV box geluisterd, maar het lijkt er echt op dat ie alleen heel laag of heel hoog kan en er dus geen middenstand is.

Ik heb de dozen even opengesschroefd en het is me nu echt een raadsel. Zie de tekening hieronder.

Achter de dubbele schakelaar komen 1 zwarte, 2 bruine (!) en 2 keer blauw en geel/groene draden uit. De 2 blauwe zijn aan elkaar verbonden met een lasklem, de groen/gele aarde draden ook. De andere zijn zoals op de tekening te zien is aan de schakelaar verbonden. Op de 'pool' rechtsonder is niets aangesloten en daar zit ook geen schroefje in om een draad mee vast te klemmen.

In de perilex wanddoos komen een blauwe, geel/groene, bruine en zwarte draad uit, die zijn zoals hieronder aangesloten. Hier zit eveneens niets op de 'pool' rechtsonder.

Iemand een idee? Ik heb ook een driestandenschakelaar gehaald, maar geen idee hoe die aan te sluiten gezien de vreemde bedrading.

Bedankt weer.


90833_bedrading_1.jpg
 
Voor drie standen heb je op de perilex iig 2 zwarte en een bruine nodig. Op de bruine hoort altijd spanning te staan (dus nier onderbroken door de schakelaar). De twee zwarte schakelen respectievelijk de midden- en de hoge stand bij.
 
Bedankt voor je reactie, maar het probleem zit hem nu net in het feit dat ik geen twee zwarte en 1 bruine draad heb :-)

Aan de schakelaar zitten 1 zwarte en 2 bruine draden aangesloten, maar in de perilex doos komen een blauwe, geel/groene, bruine en zwarte draad uit.

Zie verder de tekening en beschrijving hierboven.
 
Toch nog een vraagje:

Ik ga dus zo'n draadloos setje halen. De huidige schakelaar wil ik verwijderen om de nieuwe draadloze afstandsbediening er overheen te plakken.

Het hele schakel gebeuren kan dus weg. Heb ik het goed dat ik -om er voor te zorgen dat de box alleen nog permanente voeding krijgt, de zwarte kabel uit de perilex doos moet afdoppen (zie tekening hierboven)? En wat doe ik met de draden achter de schakelaar? Alleen een lasdop op iedere draad of moet ik daar ook nog iets doorverbinden? Sorry, maar ik ben echt een leek op dit gebied :oops:
 
Normaal gesproken hoef je achter de schakelaar niets door te lussen. Dit moet je eerst even testen.

Als je alles bedrading los van de schakelaars hebt, hoort de MV box nog steeds op laag toeren te draaien. Doet hij dat niet, dan zal je de stroomvoerende draad achter de schakelaar aan 1 van de draden naar de mv box moeten knopen.

De zwarte draad zal je los moeten halen in de perilex doos, maar dit kan je ook doen in de MV box zelf. De besturing zelf zal bij de MV box geplaatst gaan worden, en die heeft alleen fase en nul nodig.
 
Status