Schakelaar badkamer ventilator

Goedendag,

Wij hebben een badkamer met een ventilator voor de afzuiging. Deze was aansgesloten op een wandschakelaar waarmee we de ventilator aan/uit konden zetten.

Op enig moment werkte de ventilator niet meer. Nieuwe ventilator gekocht, geïnstalleerd en getest.

Hij werkt prima, alleen in zowel de aan- als uit positie van de schakelaar, ofwel hij draait continu.

Ik dacht eerst: misschien is de schakelaar defect. Echter een nieuwe schakelaar heeft hetzelfde issue.

Iets doe ik wellicht niet goed?

Wie kan mij helpen.

Ik heb bij de schakelaar de bruine draad aangesloten op de ingang met L. De zwarte draad op de andere (zie foto). Ik heb de zwarte draad ook op de andere “zwarte” aansluiting gedaan, alleen dat was geen verschil.
image.jpg


De ventilator is zo aangesloten:
image.jpg


Dank alvast voor de hulp.

Groet
 
Je hebt de fase (bruine draad) aangesloten op de ventilator. Dat betekent dat het niet anders kan dan dat ie continue spanning krijgt.

Je zou de schakeldraad (zwart) die naar de lamp gaat, moeten aftakken tbv. de ventilator. Dan draait de ventilator in elk geval alleen als de lamp aan staat. Vanzelfsprekend moet op het andere punt van de kroonsteen nog steeds de nul (blauwe draad) aangesloten blijven.

Dit is een ventilator zonder schakeling voor naloop. Wil je een ventilator met naloop, dwz. dat hij na uitschakelen van de lamp nog een tijdje doorloopt, dan moet je een ander model ventilator kopen (dus met naloop) of een aparte schakeling inbouwen voor die naloop. Zo'n naloopschakeling (of kant-en-klare ventilator) heeft zowel fase, nul als zwart nodig om correct te kunnen werken.
 
Laatst bewerkt:
Dag Kees,

Dank voor je snelle antwoord. Deze schakelaar bedient eigenlijk alleen maar de ventilator. Er is geen lamp geschakeld. De vorige ventilator was overigens wel met naloop.

Dus mijn aanname was ook dat de zwarte draad uiteindelijk dus zou zorgen voor stroom(onderbreking) richting de ventilator… maar kennelijk dus niet.
 
Laatst bewerkt:
Dus mijn aanname was ook dat de zwarte draad uiteindelijk dus zou zorgen voor stroom(onderbreking) richting de ventilator… maar kennelijk dus niet.
Als je die zwarte draad had aangesloten op de ventilator, dan zou dat zo moeten zijn, ja.

Maar aan de foto is duidelijk te zien, dat er een bruine draad op de kroonsteen zit en die heeft (als ie goed is doorverbonden) nu eenmaal altijd spanning. Dan kunnen de schakelaar en de zwarte draad er niets aan doen dat de ventilator blijft draaien.
 
Dag Kees,

Het mysterie is opgelost. De vorige bewoner heeft, bij het aanleggen…..

De aardedraad gebruikt als schakeldraad…..

Dat had dus goed “fout” kunnen aflopen.

Maar het is gefixt.

Dank voor het meedenken.

Groet
 
Bedankt voor de terugmelding.

Ik hoop (voor een volgende bewoner en voor een eventueel ooit erbij te halen vakman), dat je de geelgroene draad de aardefunctie terug hebt gegeven en een zwarte draad ervoor in de plaats (of erbij) hebt getrokken.
 