Hoi experts
de afgelopen weken heb ik een zelfbouwsauna in elkaar geschroefd en getimmerd, en nu is het moment daar om het bedieningspaneel voor licht en saunaoven aan te sluiten op de voorziene bedrading.
Maar daar wringt het schoentje wat. Er komt een vijf-aderige draad uit de muur, en volgens het aansluitschema van het paneel, verwacht het toestel (400V 3N) L1, L2, L3, N en een aardedraad. Tot zover geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar wanneer ik alles op die manier aansluit, gebeurt er helemaal niks, terwijl volgens de handleiding van het bedieningspaneel, een veiligheidslampje zou moeten beginnen branden. Ik heb alles uit veiligheid maar terug afgeschakeld, en in de zekeringkast gaan snuisteren. Daar zag ik dat ik met een (3X230v) 3 fasen zonder nul aansluiting zit (blijkbaar typisch voor belgië).
Zou dat aan de oorzaak van het niet werken kunnen liggen? Of moet ik het paneel op een andere manier aansluiten hierdoor? Of zijn die dingen gewoonweg niet compatibel met elkaar, en moet ik op zoek naar een ander toestel?
Ik heb als test een lampje gezet tussen de bruine (L1) draad en de blauwe (N), en dan had ik dus verwacht dat dat ging branden, maar dat deed het mooi niet. Wel ging het aan wanneer ik het schakelde tussen bruin (L1) en respectievelijk de andere fase draden (zwart en grijs, L2 en L3)...
Hopelijk is dat allemaal superlogisch voor experts als jullie, maar mijn klomp ligt in stukjes op de grond :D
Vandaar excuus als ik echt heel erg domme vragen stel, maar beter even vragen dan proefondervindelijk lijf, leden en huis onder stroom te zetten, vanuit mijn standpunt dan toch :D
Alvast enorm bedankt voor de verheldering! (en natuurlijk ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar)
de afgelopen weken heb ik een zelfbouwsauna in elkaar geschroefd en getimmerd, en nu is het moment daar om het bedieningspaneel voor licht en saunaoven aan te sluiten op de voorziene bedrading.
Maar daar wringt het schoentje wat. Er komt een vijf-aderige draad uit de muur, en volgens het aansluitschema van het paneel, verwacht het toestel (400V 3N) L1, L2, L3, N en een aardedraad. Tot zover geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar wanneer ik alles op die manier aansluit, gebeurt er helemaal niks, terwijl volgens de handleiding van het bedieningspaneel, een veiligheidslampje zou moeten beginnen branden. Ik heb alles uit veiligheid maar terug afgeschakeld, en in de zekeringkast gaan snuisteren. Daar zag ik dat ik met een (3X230v) 3 fasen zonder nul aansluiting zit (blijkbaar typisch voor belgië).
Zou dat aan de oorzaak van het niet werken kunnen liggen? Of moet ik het paneel op een andere manier aansluiten hierdoor? Of zijn die dingen gewoonweg niet compatibel met elkaar, en moet ik op zoek naar een ander toestel?
Ik heb als test een lampje gezet tussen de bruine (L1) draad en de blauwe (N), en dan had ik dus verwacht dat dat ging branden, maar dat deed het mooi niet. Wel ging het aan wanneer ik het schakelde tussen bruin (L1) en respectievelijk de andere fase draden (zwart en grijs, L2 en L3)...
Hopelijk is dat allemaal superlogisch voor experts als jullie, maar mijn klomp ligt in stukjes op de grond :D
Vandaar excuus als ik echt heel erg domme vragen stel, maar beter even vragen dan proefondervindelijk lijf, leden en huis onder stroom te zetten, vanuit mijn standpunt dan toch :D
Alvast enorm bedankt voor de verheldering! (en natuurlijk ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar)