Zoals de titel al leest ik heb (last van) een ruisend CV-systeem. Sinds ik de vloerverwarming langzaam aan het opstarten ben (1-2 graden per dag) lijkt dit steeds erger te worden.
Het systeem begint te hard te stromen (= ruisen) zodra de thermostaatkraan van de vloerverwarming opent voor nieuw warm water vanaf de CV. Eerst was dit geluid misschien 5-10 minuutjes en daarna stopt dit om een half uur later pas weer te gebeuren, prima in mijn geval. Maar sinds enkele dagen nu rond de 25-30 graden aanvoer zit wordt het geruis steeds langer, gisteravond zelfs 2 uur aan een stuk waardoor ik ‘s snachts besloten heb de aanvoer temp wat terug te zetten om te kunnen slapen.
Als het geruis begint zie je de aanvoertemperatuur zakken van 26/27/28 graden naar 23/24, de retour temperatuur blijft stabiel op 24/25 graden. CV springt telkens aan, verwarmt naar 60/70 graden en koelt een in +- 5 minuten af naar 25/30 graden om vervolgens pas weer na +- 15 minuten weer aan te springen.
Hoe hoger de ingestelde temperatuur hoe langer het geruis, het lijkt wel alsof de ketel niet op tijd bij springt of het om de een of andere reden niet aan kan/bij kan houden? Tegen de tijd dat de CV weer bijspringt is al het warme water al weer de verdeler door en blijft die vragen (= ruisen) voor nieuw warm water.
Betreft een Remeha Quinta 28C (23,9KW) en 50m2 (ingefreesde) vloerverwarming welke er pas een jaar in ligt, de ketel al veel ouder. Ketel is niet opnieuw ingeregeld o.i.d. na plaatsen vloerverwarming.
Het systeem begint te hard te stromen (= ruisen) zodra de thermostaatkraan van de vloerverwarming opent voor nieuw warm water vanaf de CV. Eerst was dit geluid misschien 5-10 minuutjes en daarna stopt dit om een half uur later pas weer te gebeuren, prima in mijn geval. Maar sinds enkele dagen nu rond de 25-30 graden aanvoer zit wordt het geruis steeds langer, gisteravond zelfs 2 uur aan een stuk waardoor ik ‘s snachts besloten heb de aanvoer temp wat terug te zetten om te kunnen slapen.
Als het geruis begint zie je de aanvoertemperatuur zakken van 26/27/28 graden naar 23/24, de retour temperatuur blijft stabiel op 24/25 graden. CV springt telkens aan, verwarmt naar 60/70 graden en koelt een in +- 5 minuten af naar 25/30 graden om vervolgens pas weer na +- 15 minuten weer aan te springen.
Hoe hoger de ingestelde temperatuur hoe langer het geruis, het lijkt wel alsof de ketel niet op tijd bij springt of het om de een of andere reden niet aan kan/bij kan houden? Tegen de tijd dat de CV weer bijspringt is al het warme water al weer de verdeler door en blijft die vragen (= ruisen) voor nieuw warm water.
Betreft een Remeha Quinta 28C (23,9KW) en 50m2 (ingefreesde) vloerverwarming welke er pas een jaar in ligt, de ketel al veel ouder. Ketel is niet opnieuw ingeregeld o.i.d. na plaatsen vloerverwarming.