hallo,

ik heb een vloerverwarming van Robot. Deze maakt gebruik van de aansluitunit "Basic Line Master aansluitunit 8 kanaals - 24V, NC"
Deze aansluitunit heeft een relais om de motor te schakelen bij warmtevraag.
Op dit moment is het vanuit de bouw niet zodanig aangesloten en loopt de pomp dus altijd.

1726485689486.png

Het relais is 2 op de afbeelding.

1726485754169.png

Aansluitschema van de motor met vraagsturing.


Nu heb ik echter een 10 groeps verdeler. En dus 2 van deze aansluitunits.
Beide zouden bij warmtevraag de motor moeten schakelen.

Kan ik deze twee relais parallel schakelen ?
 
Meestal zijn er meerdere groepen voor één ruimte en voor die ruimte kun je op een uitgang meedere
thermische (zone) motoren aansluiten. Deze gaan dan gelijktijdig open en dicht.
Op die manier kom je meestal wel goed uit met één regelaar voor 8 groepen.

Mocht dat niet zo zijn dan kun je technisch gezien wel twee relaiscontacten parallel zetten
mits deze op dezelfde groep (stopcontact) aangesloten zijn.
 
Hi Ronny,

Ik heb boven 10 groepen aangestuurd door 7 kamerthermostaten, daarom hebben ze het denk ik verdeeld over 2 units.

Bedankt voor je antwoord. Ik ga eerst eens meten hoeveel vermogen de pomp gebruikt als ie niet wordt aangesproken en dan ga ik het misschien anders bedraden en de relais parallel schakelen.
Dank je !
 
Hier ook 2 x 10 groeps verdelers en 2 Uponor Smatrix regelkasten zonder uitbreidingsmodule. Standaard kunnen ze dan dacht ik 6 groepen aansturen.

Er zijn meerdere thermische motoren met lasklemmetjes aangesloten op één groep van de regelunit. Gaat prima. Het werkt op deze manier betrouwbaarder dan met de uitbreidingsset, want deze geeft volgens de installateur veel storing en is ook nog eens € 200 in aanschaf.
 
Inderdaad.
Bij mij heb ik misschien wel 4 of 5 groepen van de verdeler aangesloten op één zone uitgang.
Uitgang met draden aangesloten op b.v. een Wago klem met meerdere uitgangen en vanuit daar
bedraden naar meerdere thermische motoren.
De woonkamer/keuken/uitbouw zijn één grote zone en die werkt op één thermostaat.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Exact.

Weet niet of er een verschil is bij deze oplossing tussen thermische motoren (die op basis van was werken) en servomotoren (die een motortje er in hebben).
 
Ik moest even nadenken hierover.
Maar ik denk dat ik weet wat jullie bedoelen.

Op dit moment heb ik twee aansluitunits in gebruik en zit elke motorklep op een eigen aansluiting. De schakelcontacten van de kamerthermostaten zijn doorgelust en schakelen dus zo meerdere motorkleppen.

Jullie bedoelen dat ook andersom kan. Je kan ook meerdere motorkleppen aansluiten op 1 aansluting.
Dan kan ik 7 thermostaten aansluiten op 7 aansluitingen en de motorkleppen parallel aansluiten.

Dan kan ik 1 aansluitunit verwijderen en die kan ik dan weer beneden gebruiken. (Beneden is geen aansluitunit toegepast. Er loopt kennelijk een 24V snoertje naar beneden en daar zit eea met kroonstenen aan elkaar. Beneden heb ik Honeywell thermostaten met eigen batterijen en is de 24V dus alleen voor de motorkleppen).
 
Het staat zelfs in de handleiding van de aansluitunit:

"Het aansluiten van maximaal 2 thermische aandrijvingen, per kanaal, is mogelijk . Aan de aansluitkast kunnen maximaal 12 thermische aandrijvingen worden aangesloten."
 
Wat voor pomp heeft de Robot?
Energie zuinige gok ik, en denk een zonder PWM of start/stop signaal.
En als je een van voorstaande niet hebt kun je de pomp niet op de juiste manier schakelen, en dus is het beter de pomp niet schakelen op de voeding, vinden ze vaak niet leuk (de pompen).
 
Als ik me niet vergis dan is het een Wilo Para pomp.
Hij consumeert zo'n 20watt continu als er geen warmtevraag is.
Het aansluitschema van de aansluitunit stelt voor om de pomp middels een relais 'hard' aan en uit te schakelen.
Maar dat is niet zo goed voor de pomp dus ?
 
Welk merk pomp maakt niet zo veul uit de wilo en gundfos pompen passen zichzelf beide aan naar gelang van de flow. Maar het probleem zit in het (harde) schakelen van de pomp.

Je wilt de pomp schakelen middels een aan uit signaal of PMW signaal, dan kun je de pomp software matig schakelen zoals het hoort.

Gaat wel hoor maar de levensduur van de pomp gaat omlaag.
Simpel je pc schakel je ook niet continu hard in en uit, dat doe je ook software matig.
 
Duidelijk. De pomp die ik heb Wilo Yonos Para HU 25/60 heeft geen voorziening om 'slim' te schakelen. Wel regelt de pomp z'n eigen vermogen al naar gelang de vraag. Hard schakelen is slecht voor de pomp dus we laten het zo. 20watt continu verbruik is de wereld niet (ongeveer 40 euro per jaar) en weegt niet op tegen de vervangingskosten van de pomp.
Mocht ie vervangen moeten worden dan is het handig om wel een pomp te nemen die remote gestuurd kan worden.

En bedankt voor alle goed adviezen !
 