Beste klussers,
We hebben sinds 1999 een Remeha W23c cv/ww-ketel.
Jaarlijks krijgt hij zijn onderhoud / schoonmaakbeurt.
Sinds vorige week hadden we een probleem, ketel gaf geen warm water meer.
Na even zoeken zag ik dat de driewegklep het probleem zou (kunnen) zijn.
De schakelaar op de driewegklep werd namelijk niet voldoende ingedrukt bij een vraag naar warm water.
Asje / knopje kwam niet voldoende en zeer traag op/naar buiten.
Driewegklep heb ik opengemaakt en het rubberen membraam bleek totaal versleten.
Nieuwe driewegklep besteld en gemonteerd en ketel weer in bedrijf genomen (bijvullen en ontluchten) en alle panelen weer vastgezet (i.v.m. eventuele valse lucht) en alles leek overdag goed te werken.
Volgende kan ik niet verklaren:
Zolang er met regelmaat vraag is naar cv of ww is er niets aan de hand en werkt de ketel prima.
Wanneer ik de thermostaat in de huiskamer iets lager zet en geen ww vraag daalt de temperatuur op de thermo-nanometer langzaam volledig en gaat na 30 tot 45 min de waakvlam uit.
Waterdruk is goed.
Goed ontlucht.
Geeft voldoende ww (zolang de waakvlam brand)
Verwarming werkt goed (zolang de waakvlam brand)
Alle panelen goed gemonteerd.
Ik hoor de "klep vallen"
Ventilator werkt goed.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
We hebben sinds 1999 een Remeha W23c cv/ww-ketel.
Jaarlijks krijgt hij zijn onderhoud / schoonmaakbeurt.
Sinds vorige week hadden we een probleem, ketel gaf geen warm water meer.
Na even zoeken zag ik dat de driewegklep het probleem zou (kunnen) zijn.
De schakelaar op de driewegklep werd namelijk niet voldoende ingedrukt bij een vraag naar warm water.
Asje / knopje kwam niet voldoende en zeer traag op/naar buiten.
Driewegklep heb ik opengemaakt en het rubberen membraam bleek totaal versleten.
Nieuwe driewegklep besteld en gemonteerd en ketel weer in bedrijf genomen (bijvullen en ontluchten) en alle panelen weer vastgezet (i.v.m. eventuele valse lucht) en alles leek overdag goed te werken.
Volgende kan ik niet verklaren:
Zolang er met regelmaat vraag is naar cv of ww is er niets aan de hand en werkt de ketel prima.
Wanneer ik de thermostaat in de huiskamer iets lager zet en geen ww vraag daalt de temperatuur op de thermo-nanometer langzaam volledig en gaat na 30 tot 45 min de waakvlam uit.
Waterdruk is goed.
Goed ontlucht.
Geeft voldoende ww (zolang de waakvlam brand)
Verwarming werkt goed (zolang de waakvlam brand)
Alle panelen goed gemonteerd.
Ik hoor de "klep vallen"
Ventilator werkt goed.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?