Hallo,
Mijn Remeha W23 Geeft sinds enkele dagen nog slechts water van een graad of 40. (gemeten) (volgens het staatje op de ketel zelf is het bij de vorige beurt gemeten op 55 graden)
Hierdoor kan ik gelukkig wel gewoon douchen maar een beetje hete afwas zit er niet in (of een hete douche).
Ik heb inmiddels al de hele handleiding door gespit en kom daarin 1 klein stukje tegen over storingen. geen of onvoldoende warm water:
1: Doorstroom begrenzer vervuild
2: Driewegklep funtcioneert niet goed
3: koudwatertoevoer niet geheel open.
1: zou kunnen hoe controleer ik dat?
2: zou kunnen hoe controleer ik dat?
3: niet mogelijk. Meerdere keren na gekeken, ketel zit bijna direct achter de hoofdafsluiter en die is echt helemaal open.
Ik heb zelf inmiddels gezien dat de 3wegklep uitgevoerd is met 2 schakelaartjes waarvan er maar 1 verbonden is met de regeleenheid. ik heb de andere schakelaar geprobeerd, geen verandering.
Het asje in het midden van de 3wegklep komt wel naar buiten als je warmwater vraagt en gaat ook weer naar binnen als de vraag stopt.
De leiding van de verwarming (die ook uit die 3wegklep komt) wordt alleen DICHT bij de klep warmer. Verder op in de leiding is er geen warmte meer waar te nemen. (dit ivm eventueel lekken intern van de klep?))
Iemand anders nog suggesties?
Ohja ik ben niet vies van een beetje zelf sleutelen, dus een CV ketel is alleen maar een nieuwe uitdaging...
TOEVOEGING:
Zojuist de druk omhoog gebracht, dit was 1,9/2,0 is nu 2,5 (waar het kleine rode streekje op de manometer staat) Dit nadat ik opgezocht heb in de handleiding wat de werkdruk van de CV kan is. tussen 0,8 en 3,0) bar. )
Mijn Remeha W23 Geeft sinds enkele dagen nog slechts water van een graad of 40. (gemeten) (volgens het staatje op de ketel zelf is het bij de vorige beurt gemeten op 55 graden)
Hierdoor kan ik gelukkig wel gewoon douchen maar een beetje hete afwas zit er niet in (of een hete douche).
Ik heb inmiddels al de hele handleiding door gespit en kom daarin 1 klein stukje tegen over storingen. geen of onvoldoende warm water:
1: Doorstroom begrenzer vervuild
2: Driewegklep funtcioneert niet goed
3: koudwatertoevoer niet geheel open.
1: zou kunnen hoe controleer ik dat?
2: zou kunnen hoe controleer ik dat?
3: niet mogelijk. Meerdere keren na gekeken, ketel zit bijna direct achter de hoofdafsluiter en die is echt helemaal open.
Ik heb zelf inmiddels gezien dat de 3wegklep uitgevoerd is met 2 schakelaartjes waarvan er maar 1 verbonden is met de regeleenheid. ik heb de andere schakelaar geprobeerd, geen verandering.
Het asje in het midden van de 3wegklep komt wel naar buiten als je warmwater vraagt en gaat ook weer naar binnen als de vraag stopt.
De leiding van de verwarming (die ook uit die 3wegklep komt) wordt alleen DICHT bij de klep warmer. Verder op in de leiding is er geen warmte meer waar te nemen. (dit ivm eventueel lekken intern van de klep?))
Iemand anders nog suggesties?
Ohja ik ben niet vies van een beetje zelf sleutelen, dus een CV ketel is alleen maar een nieuwe uitdaging...
TOEVOEGING:
Zojuist de druk omhoog gebracht, dit was 1,9/2,0 is nu 2,5 (waar het kleine rode streekje op de manometer staat) Dit nadat ik opgezocht heb in de handleiding wat de werkdruk van de CV kan is. tussen 0,8 en 3,0) bar. )