Remeha Quinta 35c - code 6 bij cv gebruik

Status
Niet open voor verdere reacties.
Het volgende is het geval. Een week geleden bleek de cv gestopt te zijn vanwege te weinig waterdruk. Vervolgens bijgevuld en alles ontlucht. Sindsdien kunnen wij wel gebruik maken van warm water, maar niet van de cv. Zodra wij de cv aanzetten, gaat deze in temperatuur snel boven de 90 graden en gaat in code 6.

Het binnenwerk van de driewegsklep en de driewegsklep motor zijn reeds vervangen. Tevens is de automatische ontluchter vervangen. Daarnaast meerdere malen alles ontlucht.

Zolang de cv dus uit staat kunnen wij warm water gebruiken. Cv aan is vrij direct code 6 en een snelle stijging naar boven de 90 graden.

Iemand een idee?
 
Geen doorstroming van CV-water naar de radiatoren.
Voel even onder de ketel aan de leidingen (meest linker/meest rechter). Worden die heet?
Is na het ontluchten nog ergens een afsluiter dicht? Of staan alle radiatoren dicht?
Is het geluid bij warmwater-gebruik wel normaal?

Of er is juist een by-pass dicht bij de ketel die volledig open staat.
 
Net gecheckt. Beide leidingen zijn zeer heet. Wat mij ook opvalt is dat de druk iets toeneemt als deze in code 6 schiet.

Overigens worden de radiatoren wel warm. Ze staan allemaal open.
 
Dan zul je toch op zoek moeten hoe het water zo snel terug komt. Ergens moet heet water vanuit de ketel (linker pijp) snel en rechtstreeks terug gaan naar de retour, de rechter pijp.
Vanuit een koude installatie kijken/voelen wat er gebeurt, ergens worden die leidingen dus veel sneller heet dan de radiatoren.

Mogelijk heb je ergens een by-pass die niet meer afsluit. Zo'n by-pass kan er als volgt uit zien:
2626_Bypass_in_pijpen_1.jpg

of op een verdeler:
2626_Bypass_op_verdeler_1.jpg
(links op de foto)

Het zou ook nog kunnen dat je een neutrale verdeler voor vloerverwarming hebt, en de pomp hiervan niet loopt.
 
Helaas heb ik meer verstand van computers dan van cv installaties. :?

Ik heb een foto gemaakt van de installatie, kan je daar iets aan af zien?

109265_remeha_1.jpg



We hebben geen vloerverwarming.
 
De tijd totdat code 6 in werking treedt, ongeveer 15 minuten worden de radiatoren wel allemaal hartstikke heet. Wij hebben er 8 en staan allemaal open.

Wat verder nog opviel, maar kan toeval zijn, bij blokkering geeft de thermostaat beneden steeds aan 17.6 graden
 