Combiketel 28c, na een defect is de regelautomaat vervangen. Maar sindsdien duurt het lang, circa 45-50 seconden, tot er warm water getapt wordt . leidinglengte tot wastafel circa 10 meter. Heeft echter de cv kort daarvoor opgestookt, dan is er binnen 5-10 seconden heet water.
Als ik de instellingen van de ketel check dan valt op dat onder code ”p” de keteluitvoering op “70” staat. Dat hoort bij een quinta 30s, een uitvoering zonder o.a. Platenwisselaar en buffervat. De quinta 28c zou uitvoering “51” moeten hebben Volgens de handleiding.
Kan een verkeerde regelautomaat zijn gemonteerd waardoor dit warmwaterprobleem optreedt?
Als ik de instellingen van de ketel check dan valt op dat onder code ”p” de keteluitvoering op “70” staat. Dat hoort bij een quinta 30s, een uitvoering zonder o.a. Platenwisselaar en buffervat. De quinta 28c zou uitvoering “51” moeten hebben Volgens de handleiding.
Kan een verkeerde regelautomaat zijn gemonteerd waardoor dit warmwaterprobleem optreedt?