Remeha quinta 28c hoge piep toon

Status
Niet open voor verdere reacties.
Remeha Quinta 28c hoge piep toon.
Wanneer de ketel aan gaat voor cv of ww is er een hoge piep toon hoorbaar(2 seconden +/-)
Ventilator is al vervangen.
Ketel is 4 jaar oud ,vorig jaar schoon gemaakt en afstelling hoog en laag last.
Weet iemand wat dit kan zijn evt.
Of moet ik hem opnieuw laten afstellen.....
 
Bij volgende service even laten checken of de brander nog goed vast zit op de voorplaat. Door de vorm van de buis hoor je soms een zuig geluid wat als een hoge toon kan worden ervaren, je kunt zelf checken of de buis goed aansluit onderaan de ventilator en dat de mantel goed afgesloten is.

Afstellen zal in dit geval weinig zin hebben.