Probleem: Remeha Calenta, kan geen verbinding maken met basisstation. Isense geeft code F219.

Oplossing: Je installatie bestaat uit drie onderdelen:
1 Remeha ketel
2 Ibase (hangt waarschijnlijk onder je ketel)
3 Isense thermostaat

- Kapje van Ibase loshalen, zilveren verbindingsknop een aantal seconden ingedrukt houden. Deze gaat dan wat sneller knipperen.

- Op je ISense thermostaat naar instellingen gaan, gebruikersinstellingen, verbinding, verbinding maken.

- de Ibase communiceert automatisch met I sense en je verbinding komt tot stand!

Ben hier vandaag, een aantal frustrerende uren, mee bezig geweest en kon de oplossing niet vinden online. Bij deze dus voor iedereen met hetzelfde probleem.
 