Remeha Avanta 28C - Doorstroombegrenzer WW?

Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronny

Specialist Verwarming
Weet iemand toevallig of er in een Remeha Avanta 28C een
doorstroombegrenzer of doceerventiel ingebouwd is voor het warmwater?
 
Bedankt.
Mijn vriendin (waar ik nu niet ben) heeft zo'n ketel en
daarvan is de doorstroming van het warm water niet voldoende.
Ik ben nu even aan het orienteren op een bepaalde douchekop, en
of de taphoeveelheid nog makkelijk aan te passen is.

Zit er een doceerventiel/begrenzer of een instelbare begrenzer in?
 
Dat moet ik nog uitzoeken, ik verwacht (fabrieksinstelling) 60 graden.
Als ik dat aanpas naar 65 graden, dan mengt de thermostaatkraan
meer koud water bij, en is de (douche) taphoeveelheid ook al meer.
Het enige probleem is dan de relatief lage druk die beschikbaar is.
 
Zonder reduceer is er een druk van 1 bar nodig over de platenwisselaar.
Als je 2 bar ter beschikking hebt dan mag je 1 bar verlies hebben in je installatie. Denk aan leidingverliezen en plaatselijke verliezen van kranen en besparende middelen in de installatie.
 
Als de waterdruk laag is dan ben ik bang dat je daar het probleem moet gaan zoeken en niet in de ketel. Neem in ieder geval geen waterbesparende douchekop.

Succes.
 
De douchekop die nog geplaatst moet gaan worden is al uitgezocht,
en er is rekening gehouden met de waterdruk en de beschikbare grafieken
die er waren bij dat merk douchekoppen. Alles werkt eigenlijk
wel goed, maar we proberen de hoeveelheid nog iets op te krikken.

Ik probeer de begrenzer, of het binnenwerk te verwijderen, en ook de
overbodige begrenzers in de douchekop worden verwijderd.
 
Ronny,
Begin eens bij het begin.
Start met meten
Een 28c is meen ik een CW 4 toestel
Meet eerst eens de liters water per minuut koud
Dan liters water per minuut warm.

Dan kun je beoordelen of er te weinig uit komt.
 
Tsss :-), dat had ik al eerder gedaan.
8 liter water per minuut op alle tappunten koud water
6 liter water per minuut op alle tappunten warm water
 
Ok, maar dat heb je niet er bij gezet.


Als je maar 8 liter KW hebt,
dan kun je moeilijk verwachten dat er 7,5 liter ww uit komt.
Als je de druk niet kunt verhogen dan kun je het in mijn ogen wel vergeten dat er meer ww uit gaat komen.
 
Klopt, maar mijn ervaring is dat (hele) kleine beetjes toch kunnen helpen.
Ik moet dit toestel alleen nog even openschroeven. Serieus veel resultaat verwacht ik ook niet.
 