Sorry, dit is een langer verhaal:
Ik wil graag mijn keukenlamp met een afstandsbediening kunnen schakelen, maar ook de oude schakelaar blijven gebruiken. Na enig speurwerk kwam ik uit op het K.. aan K... uit systeem en de ontvanger AMWR-230 die je in de doos achter je normale lichtschakelaar kunt stoppen.
Probleem is dat de AMWR-230 de inschakelstromen van een TL-lamp met klassikale starter niet kan verwerken. (Hier kwam ik achter nadat ik al twee van die ontvangers had verbrand. Gelukkig werden ze door de G zonder probleem terug genomen.)
Ik dacht nu het probleem te kunnen oplossen door met de AMWR-230 een installatierelais aan te sturen dat ik nog in mijn knutseldoos had en mbv. dit relais de lamp te schakelen.
Dit werkt echter niet zoals verwacht. Als ik op aan druk op de afstandsbediening, trekt het relais aan en brandt de lamp. Alleen krijg ik die dan niet meer zomaar uit, want er staat na het uitschakelen nog steeds een spanning van 18 V op de relaisspoel, waardoor het relais niet terug springt en dus de lamp ook niet uit gaat.
Dat er een kleine spanning blijft liggen, is volgens de specificaties van de AMWR-230, want die heeft geen nulaansluiting en trekt zijn bedrijfsspanning door in serie te zijn geschakeld met de aangesloten verbruiker.
Het relais schakelt wel uit, als ik de spanning op de spoel meet met mijn multitester. Mijn idee is daarom om een weerstand parallel te schakelen met de relaisspoel. Maar ik heb geen idee hoe ik de weerstand moet dimensioneren en hoe ik hem vakkundig kan aansluiten en isoleren. De klemmen van de relaisspoel liggen nogal ver uit elkaar.
Ik wil graag mijn keukenlamp met een afstandsbediening kunnen schakelen, maar ook de oude schakelaar blijven gebruiken. Na enig speurwerk kwam ik uit op het K.. aan K... uit systeem en de ontvanger AMWR-230 die je in de doos achter je normale lichtschakelaar kunt stoppen.
Probleem is dat de AMWR-230 de inschakelstromen van een TL-lamp met klassikale starter niet kan verwerken. (Hier kwam ik achter nadat ik al twee van die ontvangers had verbrand. Gelukkig werden ze door de G zonder probleem terug genomen.)
Ik dacht nu het probleem te kunnen oplossen door met de AMWR-230 een installatierelais aan te sturen dat ik nog in mijn knutseldoos had en mbv. dit relais de lamp te schakelen.
Dit werkt echter niet zoals verwacht. Als ik op aan druk op de afstandsbediening, trekt het relais aan en brandt de lamp. Alleen krijg ik die dan niet meer zomaar uit, want er staat na het uitschakelen nog steeds een spanning van 18 V op de relaisspoel, waardoor het relais niet terug springt en dus de lamp ook niet uit gaat.
Dat er een kleine spanning blijft liggen, is volgens de specificaties van de AMWR-230, want die heeft geen nulaansluiting en trekt zijn bedrijfsspanning door in serie te zijn geschakeld met de aangesloten verbruiker.
Het relais schakelt wel uit, als ik de spanning op de spoel meet met mijn multitester. Mijn idee is daarom om een weerstand parallel te schakelen met de relaisspoel. Maar ik heb geen idee hoe ik de weerstand moet dimensioneren en hoe ik hem vakkundig kan aansluiten en isoleren. De klemmen van de relaisspoel liggen nogal ver uit elkaar.