Sinds kort hebben wij een remeha quinta 35 in combinatie met de celcia20.
We hebben radiatoren met thermostaat kranen (in de kamer staan deze op 2/3) en 2 vloerverwarmingen (badkamer en kamer). Alles werkte perfect. Alleen hebben we nu de volgende verschijnselen:

Celcia staat op 20.4(gewenst) en hij meet 19.4. Zowel het radiatortje en het kraantje staan in het beeld maar geen vlammetje.
Kijk je op de ketel dan staat hij in modus 1 met als temp zo rond de 30 graden. Als je hem reset gaat hij eerst naar modus 5 > modus 1 > modus 3 >en dan na korte tijd naar modus 6 om vervolgens weer naar modus 1 tegaan. Hier blijft hij gewoon instaan (hij blijft dus ventileren). Volgens de ketel is er geen warmte vraag. Als je de celcia ontkoppelt en een door verbinding maakt op de connector (3&4) heb je het zelfde resultaat. Radiatoren blijven koud en de vloer geeft ook maar 20C weer (tempmeter in verdeel station). De aan en afvoer buizen blijven ook lauw/koud.

Iemand een idee??? (tis nl niet erg lekker warm.)
 
Luc Ik heb zelf nauwelijks ervaring met de Quinta, zou je in de documentatie kunnen kijken waar status 1 voor staat.
Voorbeeld: Ventilatiefase of Nadraaien Pomp CV etc.
Heb je ook warmwater van dit toestel of is het een solo uitvoering?
 
Eerst een opmerking.
Als je een ruimtethermostaat heb in de woonkomer MOET er minimaal 1 radiatorkraan vol open staan in de zelfde ruimte. Beter is zelfs in de betreffende ruimte GEEN thermostatische radiatorkranen toe te passen.
We zeggen "geen twee kapiteins op een schip".

Je geeft niet aan of de installatie eerst goed heeft gewerkt met de Celcius open therm thermostaat.
Zoals ik op dit moment uit de gegevens begrijp is er mogelijk een parameter in het setup menu van de ketel onjuist ingesteld.

De dispay cijfers geven aan:
1 is starten
5 is wacht op toerental rookgasventilator
3 is brand op CV
4 is brand voor boiler
6 is brand niet maar pomp loopt na
7 is maximum temp. bereikt t.o.v. vraag kamerthermostaat


Geef maar een bericht terug
 
Ok, De storing is gevonden. Het was de branderautomaat. Deze is nu onder garantie vervangen.

Nog even een verklaring over de thermostaatkranen.

Onze vloerverwarming wordt als bijverwarming gebruikt. Wij stoken met weinig temp verschil (18-20.4). De radiatoren zijn zo ingesteld dat ze t/m ongeveer 19.5 verwarmen en dan dicht gaan. De vloer doet dan het laatste graadje. Hierdoor voelt het in een 'koud' huis snel aangenaam warm. De vloer zorgt dan voor het laatste comfort. Warme voeten dus.

Deze combinatie werkt goed. Zeker als je kleine kinderen hebt (de radiatoren zijn maar kort warm).

Maar vlasblom heeft gelijk dat je geen 2 regeleenheden moet hebben.
Maar in dit geval bevalt het uitstekend en het gasverbruik is redelijk. Dat is het voordeel van een modulerende ketel (bij de laatste graad stookt hij op vermogen 1 en bij de radiatoren op vermogen 2).

groeten Luc
 