Goedenavond,

In een slaapkamer waar geen stopkontakten met randaarde zitten, mag ik daar een wasdroger op aansluiten -geen wasmachine-
Of mag de droger alleen aangesloten worden op een stopkontakt met randaarde?

Vast bedankt voor de reactie's

En ja Kees, dit is voor mijn middelste dochter........
 
Het gevaar is dat indien er een defect in de machine onstaat de behuizing onder spanning kan komen te staan. Indien de machine is aangesloten op een geaard stopcontact (wandcontactdoos met beschermingscontact) dan word deze spanning afgevoerd naar aarde en zal, indien aanwezig, de aardlekschakelaar aanspreken.
 
Bedankt voor de reactie's.

De kamer waar de droger staat ligt naast de keuken.
Daar zit in het midden van een muur een geaard stopkontakt.
Die haal ik er uit, boor een gat in de muur, doe er een plastic pijpje in,
verbindt de stroom en de aarde met installatie draad maak een inbouwdoos in de slaapkamer en zet daar dan een stopkontakt met randaarde in.
En dan veilig drogen maar.
Hopen dat dat maar kort hoeft, en straks alles lekker buiten kan drogen.

Groeten
 
Ìk kan me vergissen, maar ik dacht het niet.
Zoals je al aangeeft Headhunter, moet de betreffende kontaktdoos voor een speciaal toestel zijn, maar het hoeft bij mijn weten geen aparte groep te zijn.
 
Ik ben het met gevoelsmatig met Gerrit eens maar 100% weet ik het niet. Eigenlijk moet een droger op een aparte groep maar soms is dit installatie technisch niet of uiterst moeilijk haalbaar en indien de groep niet wordt overbelast vind ik dit een prima oplossing.
 
De nen schrijft voor dat apparaten vanaf 3000 watt een eigen groep moeten hebben, de wasdroger zit ongeveer op 2000 watt.

Het ligt er een beetje aan wat er elders op de groep zit, is het een boven verdieping met alleen slaapkamers en een paar lichtpunten zou ik er niet een aparte groep voor plaatsen.
 
Oke mannen bedankt voor al het meedenken.

Een aparte groep is toch wel een probleem, dat kan haast niet.
Het kan natuurlijk altijd, maar in dit geval is het niet nodig begrijp ik tenminste uit de reacties.
Dat stopkontakt in de keuken waar ik de aarde en stroom vandaan haal,
wordt gebruikt voor de koel/vrieskast.
In de slaapkamer zelf sluit ik daar alleen de droger op aan.
Misschien dat er op sommige momenten een strijkbout wordt gebruikt, maar dat is alles.

Allen bedankt voor het meepraten/denken.

Groeten
 
Is zeker een veilige oplossing voor je aarde, maar denk even aan het vermogen wat al aan die groep (dus niet alleen de koelkast) hangt. Omdat je dit uit de groep van de keuken haalt moet je ook ff kijken naar de oven en bvb. magnetron of boiler.

Voor de NEN-freaks onder ons:
Nen schrijft voor dat app. boven de 3000 W op een aparte groep moeten, maar schrijft ook voor dat een wasbehandelingstoestel een eigen eindgroep moet hebben.

Een droger is dus ook een wasbehandelingtoestel en dient daardoor dus ook op een aparte groep aangesloten te worden.

Waldo
 
Waldo, dat laatste is onjuist!

De nen spreekt namelijk alleen over >3000 VA een eigen groep (8720.2.1.2/8720.2.1.3).

En een minimale eis dat er voor een wasmachine een wcd/aansluitpunt moet zijn bij de opstelplaats (8720y).
 
The headhunter schreef:
Waldo je kan beter die laatste opmerking voor je houden.

De nen spreekt namelijk alleen over >3000VA een eigengroep (8720.2.1.2/8720.2.1.3).

En een minimale eis dat er voor een wasmachine een wcd/aansluitpunt moet zijn bij de opstelplaats(8720y).

In de nen staat wel dat de wasmachine een eigen groep moet hebben, headhunter.
Een wasbehandelingstoestel staat niet beschreven.
 
Moet je nog maar eens kijken bij wasbehandelingstoestel. Dat zijn de artikelen waar ik naar gekeken heb.
Overigens als ik bij wasmachine kijk staat daar: zie wasbehandelings toestel.
 