Radson HRC 2560

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
>>>Allereerst de complimenten voor dit geweldig forum<<<


Ik heb sinds 1999 een Radson HRC2560 en heb er nog nooit problemen aan gehad. Sinds een week klapt het als hij overschakelt van boiler opwarmen naar cv opwarmen. Volgens mij iets met de 3-wegklep, kan ik hier iets aan repareren of moet ik hem vervangen en zo ja alleen de motor of ook het klephuis? Wie helpt me snel, mijn dochtertje schrikt er steeds van wakker !

Bedankt alvast
 
Het slaan van de 3 wegklep kan zowel in de motor,mechaniek als lucht achter de klep zitten.

Wees er eerst zeker van dat er geen lucht in je CV zit, controleer de werking van de automatische ontluchter op je CV. Als je zeker bent dat er geen lucht in zit en het klappen houd aan dan zou ik je adviseren om de GEHELE driewegklep uit te wissellen.

Dit omdat een Erie klep Motor niet altijd zomaar te vervangen is (zeker niet bij een ouder model 2560).

Let bij het vervangen op de poorten van de klep (niet verwissellen) en als je wartels 22 hebt met fijn schroefdraad op je nieuwe Erie klep wees er dan zeker van dat je hem goed opgelijnd terugplaatst want dat draad is zo stukgedraaid.

Veel succes Sil.
 
Ik heb de 3 wegklep vervangen, deze was op voorraad bij de technische Unie. Het probleem is hier mee opgelost en wil je hierbij bedanken. Groeten, Eric Zal vanaf vandaag ook indien nodig mensen op weg helpen met elektrotechnische problemen.
 
Graag gedaan en alle bijdragen worden altijd door iedereen gewaardeerd!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan