Radiatoren beneden verdieping worde niet meer warm boven wel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb vandaag de cv ketel bijgevuld omdat de druk nogal laag was 0,5.
dus eerst ontlucht, bijgevuld en toen nog eens ontlucht en precies de druk bepaald. maar nu stroomt er geen warm water meer door de radiatoren op de benedenverdieping maar boven gewoon wel.

temperatuur is inmiddels 10graden in de kamer...
 
Wat voor ketel heeft u?

Draai de andere radiatoren dicht die warm worden,kijk dan of ze dan wel warm worden.
 
Nefit turbo 32

ja dat heb ik dat al geprobeerd op 1 radiator na op de zolder, maar dit had geen effect.

de ketel hangt trouwens op de beneden verdieping.
 
Zit vulventiel beneden?
Vulslang eerst gevuld met water?
Het lijkt erop dat met vullen veel lucht in de benedenradiatoren is gekomen.
Boven radiatoren dicht draaien.
Beneden ook alle radiatoren dicht op één na. Deze zal dan warm worden. Dan tweede open en eerste weer dicht, enz. Zo zal de lucht naar boven gaan.
Op of bij het hoogste punt een automatische ontluchter? Anders ook daar de lucht laten ontsnappen.
succes
Laat je nog horen of dit de oplossing is.
 
Ik heb dat gisteravond nog geprobeerd en
dat was de oplossing inderdaad, maar ik had toch de vulslang al vol laten voor het koppelen. maar een aantal radiatoren hebben geen ontluchtventiel dus misschien is het daardoor gebeurd(oud studentenhuis). in ieder geval bedankt voor de moeite.
 