Radiator aansluiten in badkamer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedemiddag,

Hier in de badkamer komen 2 koperen leidingen uit de grond voor de aansluiting van een radiator. Nu wil ik hier een design radiator ophangen dus ik even langs de bouwmarkt voor 2 knelkoppelingen en een stuk (grijs) CV leiding. Alles aangesloten maar het lukt maar niet om de knelkoppeling waterdicht te krijgen bij de aansluiting op de koperleiding. Wat ik ook probeer (probeer extra aan te draaien) maar hij blijft maar zweten/lekken. Aan de andere kant op de nieuwe CV leiding is de koppeling wel mooi dicht.

Wat doe ik verkeerd? Zijn er misschien speciale koppelingen in de handel voor aansluiten op een koperen leiding?

Alvast bedankt!
 
De buitendiameter van die koperen leiding zal waarschijnlijk 15 mm zijn.
Daarvoor gebruik je knelkoppeling waarin een messing ring die aan de buitenzijde van de leiding wordt opgesloten waardoor deze afsluit.
Voorwaarde is dat de leiding onbeschadigd en onvervormd is en ook geen grove krassen mag hebben op de plaats van de ring.
Anders wordt het solderen omdat het waarschijnlijk zacht koper betreft.....

Wat is de diameter van die grijze buis? Misschien 16 mm met een ander knel systeem?

Ik zou 15 mm (stalen) verwarmingsbuis toepassen zodat je met een koppeling zoals boven omschreven kunt verlengen en direct naar de knelaansluitingen op de radiator kunt monteren. ??
Bert
 
Bedankt Bert,

Het gaat inderdaad om 15mm leidingen, zowel het koper als de stalen leidingen. Nu lijken de koperen leidingen nog wel redelijk te zijn maar als ik zo kijk zijn ze een klein beetje ovaal. Dat zal het probleem (denk) wel zijn. Het is idd zacht koper.

Solderen heb ik ook aan gedacht maar aangezien de badkamer op de begane grond zit en dus het laagste punt is lukt het me niet om al het water er uit te halen. Nu heb ik nog nooit eerder een leiding gesoldeerd maar hoorde dat dit lastig gaat als er nog water in de leidingen staan.

Misschien nog een andere tip?
 
Hoeveel onbeschadigde koperen leiding heb je nog voor een nieuwe knelpoging? Bijv. 20 mm zorgvuldig inkorten, nieuwe ring enz.
Is een foto mogelijk?
Wanneer je met het solderen geen ervaring hebt zou ik het op deze kritische plek niet zelf doen.
Je maakt de zaak al snel teheet wat ook weer schade kan opleveren maan de kunststof om de koperen buis.
Overigens moet het water er bij het solderen volledig uit.

En anders moet je het toch overdragen aan een ervaren iemand.
Succes, Bert.
 
Als het zacht koper is moet er eerst een tule van messing in de pijp gedrukt worden, die tule voorkomt dat de zachte koperen pijp in elkaar gedrukt wordt.
Ik kan zo niet op de exacte naam van de tule komen.
 
Prima Jan, dat is een goeie en dat lijkt mij heel logisch!
Dat het zacht koper is is zeer waarschijnlijk.
Dit zal wel zo'n rol af komen incl. bekleding.
Fdv99: 2 nieuwe ringen en 2 stuks extra opvulbussen en dan moet het zeker lukken. Succes, Bert.
 
Afgelopen zaterdag weer een poging gedaan en 2 stuks opvulbussen gebruikt en nu een droge badkamer!

Bedankt allemaal!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan