Pulsschakelaar klikaanklikuit

Een vriendin heeft een sporthal met een aantal rijen tl balken deze zijn verdeeld over twee groepen en worden geschakeld door middel van een pulsschakelaar.

Nu ze de verlichting schakelen door middel van klikaanklikuit. Volgens handleiding lijkt dit te kunnen.

Lees ik het goed wanneer buiten de twee draden die nu bij de pulsschakelaar zitten extra een fase en nul draad moet hebben tbv stroomvoorziening klikaanklikuit. En de bestaande draden van de pulsschakelaar aansluit op de contacten van de klikaanklikuit zoals in het diagram?

122352_E3B9C890A7AC4A3C8A89DF8CD1C5016F_1.jpg
 
Wat is de KAKU-codering? Want er zijn onderling nog wel wat verschillen.

En of de pulsschakelaar permanent 230V nodig heeft kan bepalend zijn: Als dezelfde voeding ook gebruikt wordt voor de uitgaande spanning is deze combinatie niet mogelik.
 
Screenshot komt uit de handleiding van de AMU-500. Maar ontvanger KAKU is nog niet gekocht dus wanneer andere ontvanger beter is kan dat ook.

Bedoel je dat het niet werkt wanneer de stroom even doorbroken wordt wanneer de schakelaar gebruikt wordt ipv dat hij even stroomt geeft wanneer hij gebruikt wordt?
 
Dit zou moeten werken. Je moet deze ontvanger ergens plaatsen waar je zowel een bruine en blauwe draad hebt, als de twee contacten voor de pulsdrukker.
De grootste kans om al deze draden aan te treffen is in de buurt van het bestaande pulsrelais.
 
Top, dank jullie wel voor de reacties.

Nog één vraagje voor de KAKU ontvanger moet ik dan rekening houden met totale vermogen van alle armaturen? Of werkt dat door pulsschakeling andere en kan de ontvanger tot 500w gewoon?
 
Als je nu pulsdrukkers hebt, dan wordt de verlichting niet direct geschakeld maar via een relais. Dat relais vraagt nauwelijks vermogen.
 
Projectje heeft (oa ivm Corona) tijdje stil gelegen. Wil dit van de week afronden. In de 'centraaldozen' bij de TL-balken zit geen aparte voeding voor voeden van de kaku schakelaar naast de spanning die voor de pulseschakelaar gebruikt wordt.
Beste plaats lijkt bij de meterkast te zijn. Hieronder foto van het relais.

Gewoon om zeker te zijn, de "Com" en het 'geschakelde contact' van de KAKU verbind ik met A1 (grijs) en A2 (blauw) op het relais. Spanning voor het voeden van de KAKU haal ik van een andere groep dan de groepen waar de verlichting op zit.

Toch? Of mis ik nog iets?

IMG_2403.jpg
 
Ja, je mist nog iets.
Op A1 en A2 moet normaal gezien spanning gezet worden, dus de COM moet aangesloten
worden op een fase, het geschakeld contact moet op A1 en A2 moet op de nul.
Op die manier schakel je het relais met het KaanKuit apparaat.
 
Dank je Ronnie.
Heb maar twee contacten op de KAKU, buiten fase en nul voor voeding KAKU schakelaar. Fase op COM ingang op KAKU en geschakelde uitgang van KAKU op A1. Dan heb ik geen nul meer.


Een quote is overbodig, mod.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik zie daar een grijze kabel langs bungelen, dit kan de bedoeling niet zijn.
Deze horen afgebeugeld te worden, maximaal 10 cm vanaf de groepenkast en onderling maximaal 40 cm.
Om het netter af te werken kun je over de lange rechte stukken grijze buis met open bochten gebruiken, dit laatste is niet verplicht.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ok.
Er moet een blauwe, een bruine en een zwarte draad van de meterkast naar de KAKU. Bruin en blauw moet je aansluiten op Nul en Fase en die moet je beslist van dezelfde groep pakken als waar het pulsrelais op zit. Zwart sluit je aan op A1.
Aan de kant van de Kaku moet blauw op N, bruin op zowel L en COM (eventueel een lasklem gebruiken) en zwart op de klem met het doorgestreepte golfje.
Let wel dat je de Kaku in een opbouwdoos met deksel plaatst en dat je in de groepenkast zelf geen lasklemmen mag gebruiken. Hier moet je eventueel aftakblokjes of rijklemmen toepassen.
 
Zie ik nu dingen verkeerd?
Zoals ik de foto's bekijk zit de relais nog vóór de automaten zitten, ik denk dat dit zo niet mag.
Deze relais is bedoeld om maximaal 16A te schakelen.
Hoort deze relais nu niet achter de zekeringen te zitten?

Correct me if I'm wrong.
 
En of dat je met zo'n dubbelpolige relais ook 2 verschillende fasen mag schakelen, zoals ik uit de draadkleuren opmaak.
Kans is groot dat je tussen de contacten 1 en 3 of 2 en 4 nu ruim 400V meet.
Zoals ik op de relais kan lezen staat er duidelijk 250V op.
Bij zulke dubbelpolige componenten heb ik altijd het idee dat deze de fase en nul schakelen (230V), en als mijn aanname klopt zou er met ruim 400V op de relais gewerkt worden.

Correct me if I'm wrong.
 