Problemen Druk AWB Thermomaster 3HR 28T

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo Experts,

Ik heb een vraag. Ik heb een AWB Thermomaster 3HR.
Maar de laatste weken heb ik een probleem.
Mijn CV druk zak steeds. Ik vul hem dan bij tot 1.9 Bar. Zodra hij dan aanslaat loopt de druk op en gaat het overstort ventiel in de Cv aanvoerleiding open. Maar de display geeft dan 2.2 bar aan.
EN het ventiel hoort pas bij 3 bar open te gaan.
Het Installatie bedrijf heeft deze vervangen maar nog steeds het zelfde probleem. Hier na loopt de druk weer af.
Probeerde hem vandaag weer bij tevullen maar krijg de druk niet boven de 1.7 bar.
Moet hier bij wel melden dat de kraan voor het vullen op de zelfde leiding zit als koudwaterleiding toevoer van de ketel.

Ik heb al heel wat leiding blood gelegd en kan geen lekkage vinden en voordat ik mijn halve huis ga slopen wil ik graag eerst alles anders uitsluiten.

Wouter[/b]
 
Een overstort gaat normaliter open bij 3 bar + of - 0,5 bar.
Als een overstort open gaat heeft dat een reden.
En als het 1x open geweest is blijft het meestal lekken.

Bijvoorbeeld een defect expansievat.
Controleer eerst eens het vat voordat je weer een nieuw overstort plaatst.
Als namelijk bij het opstoken de temperatuur oploopt, dan loopt ook de druk in het systeem omhoog.
Het vat hoort dat te kompenseren.

Het kan trouwens ook heel goed zijn dat je druk sensor defect is.
Je druk is dan hoger dan de aanwijzing.
 
Obelix,

Het Expantie vat is met het overdruk ventiel reeds vervangen.
Hij zat niet vol water maar de voor druk was ook niet geheel goed.

Dus denk niet dat het daar aan ligt.
 
Wat voor een vat heb je?
waar hangt de ketel?
waar zit het vat?



Als je de ketel nou eens vult tot 1,8 bar.
Dan de stekker er uit haalt en een uurtje of 2 wacht.
Steek dan de stekker er weer in en kijk wat de druk dan is.
Als de druk dan oploopt, zonder dat er iets is gebeurd kan het goed zijn dat je platenwisselaar lek is / doorgeslagen.
De druk uit je waterleiding vult dan steeds de ketel bij.
Zonder dat je er erg in hebt.
 
Obelix,

De ketel hangt op de boven verdieping. Het exp. vat hangt er een meter naast. Maar iets lager dan de ketel.

Het vreemde is dat de druk eerst oploopt en daarna weer afloopt naar onder de 1 bar. Hij doet hier plus/min 2 dagen over.
Dus denk niet dat ie bijgevuld wordt via de waterleiding.
 
PANIC kan dit ook verklaren dat de druk daarna terug loopt in een aantal dagen?

OBELIX. Ja op een of andere manier is mijn vraag 2 keer geplaatst.
en kan er niet 1 wissen.

WOuter
 