Hallo Experts,
Ik heb een vraag. Ik heb een AWB Thermomaster 3HR.
Maar de laatste weken heb ik een probleem.
Mijn CV druk zak steeds. Ik vul hem dan bij tot 1.9 Bar. Zodra hij dan aanslaat loopt de druk op en gaat het overstort ventiel in de Cv aanvoerleiding open. Maar de display geeft dan 2.2 bar aan.
EN het ventiel hoort pas bij 3 bar open te gaan.
Het Installatie bedrijf heeft deze vervangen maar nog steeds het zelfde probleem. Hier na loopt de druk weer af.
Probeerde hem vandaag weer bij tevullen maar krijg de druk niet boven de 1.7 bar.
Moet hier bij wel melden dat de kraan voor het vullen op de zelfde leiding zit als koudwaterleiding toevoer van de ketel.
Ik heb al heel wat leiding blood gelegd en kan geen lekkage vinden en voordat ik mijn halve huis ga slopen wil ik graag eerst alles anders uitsluiten.
Wouter[/b]