Pomp vloerverwarming - stand 1 - 2

97905_IMG_0122_3.jpg


Goedemorgen,

Probleem:
De vloerverwarming in de woonkamer worrdt heel langzaam warm.
Ik heb even bij de verdeler gekeken, en bovenstaande foto gemaakt van de pomp.
Hij stond op stand 1. Ik heb hem nu op stand 2 gezet, niet wetende of dat invloed zou kunnen hebben? Kan iemand mij vertellen of dit nodig is?

Wat zou verder het probleem kunnen zijn, vorig jaar was dit niet zo.
Moet het systeem, en dan bedoel ik de vloerverwarming zelf, ook ontlucht en bijgevuld worden?

Alvast bedankt.

Groet,
Flipjw
 
Vaak is dit soort opstart problemen na de zomer te wijten aan een vastzittende thermostaatknop of defecte/vastzittende pomp.

Draai de thermostaatknop van het kraandeel en kijk of de stift ingedrukt kan worden en dat deze vanzelf weer naar buiten komt.

Draai de dikke schroef voor uit de pomp( kan beetje lekwater meekomen dat hoort zo wel ff een bakje eronder houden.
Je kan nu zien of de as draait.
 
Het was even lastig, maar de pomp draait.
Thermostaatknop zat ook niet vast. Ik heb hem op stand 6 gezet.

De aanvoerleiding vanaf cv ketel voelt wel warm/heet aan. Er zit een temperatuurmeter op de verdeler, deze komt niet boven 35 C uit.
 
De pomp mag op stand 3 staan. Er wordt dan meer water door de slangen gepompt. De watertemperatuur naar de slagen zal dan in het begin iets lager worden. Maar de warmteopname van de vloerset zal daarmee verbeterd worden en dan wordt de retourtemperatuur vanzelf hoger. bernhard
 