Plat dak sterk genoeg voor sedumdak?

Hallo,

ik zit eraan te denken om een sedumdak aan te leggen op de uitbouw aan onze woning.
Ik zou alleen graag weten of mijn dak sterk genoeg is daarvoor. Weet iemand hoe ik dat kan berekenen? Of heeft iemand het antwoord?
Zie bijgevoegde tekening van de constructie.

Dank alvast.
Groet,
Jeroen
Plattegrond_dak- en vloerbalk.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
is belasting van een sedumdak uiteindelijk niet net zo zwaar als belasting die dak moet kunnen hebben als er theoretisch tot aan de rand water op staat?
Daar zou dak namelijk tegen moeten kunnen in geval van vestopte hwa

Sedum met zijn wortels en substraat weegt natuurlijk ook veel maar waar sedum is is geen water.
 
hoe ver leggen de balken uit elkaar? (staat niet op de tekening)
Je dak komt een heel eind denk ik.
wat voor sedumpakket wil je aanbrengen het gewicht kan varieren van 50 tot 400 kg/m2
 
@Hharbers , Tja, als we daar vanuit gaan, en gaan even van een waterkering van ongeveer 10cm hoogte uit. Dan zou ik dus 12m2 x 10cm hoogte = 1,2m3 water op mijn dak kunnen hebben. Dat is 1200 kilo water. En dus weer 100 kilo per m2. Ik geloof dat de zwaarste sedumdak oplossing rond de 85 kilo per m2 is. Als ik er dan ook nog (incidenteel) overheen wil kunnen lopen dan zit ik wel erg op de grens.

Denk eerlijk gezegd dat dat uitgangspunt dus niet helemaal klopt. E.e.a. is helemaal afhankelijk van de constructie. In mijn geval dus balken van 8x20 met een HOH afstand van ongeveer 75cm.
 
@Boertje125, de exacte afmeting weet ik ook niet. Kan er niet bij, plafond is netjes dicht. Maar als ik uitga van 300cm/4 dan kom ik uit op een HOH afstand van zo'n 75cm. In de praktijk is het iets minder omdat de buitenste balken niet exact op de buitenmaat van de 300cm staat.
 
Beste @Boertje125, sorry voor mijn late reactie en dank voor jouw reactie.

Fijn om te horen dat het dak het volgens jou wel kan hebben. Maar hoe weet je dat precies? Ik wil je natuurlijk graag geloven maar ik vind het wel fijn om te weten hoe je tot die conclusie komt.

Hoe maak je een dergelijke sterkte berekening?
 
Voordat je het erop legt, voor de zekerheid controleren of dit dak ook volgens tekening gemaakt is.
De balklaag is idd overbemeten voor een plat dak.
 
Ik denk dat eea vertekent door de verhoudingen: De balk is 80 mm breed, en ze liggen hoh 750 mm. Dan lijken ze al snel minder hoog.
 
@Boertje125 : ook bij een overspanning van 4 meter?

Ja.
Uiteraad mits de afmetingen kloppen
wat dat betreft deel ik het inzicht van @Rola
maar mogelijk zit er een dikke voorzetwand voor waardoor je niet alle stenen ziet

Soms worden daken zwaarder gemaakt dan nodig omdat de opdrachtgever de wens heeft uitgesproken ooit een dakterras te willen maken
 

Gerelateerde klussen

Reacties
5
Weergaven
173
Reacties
1
Weergaven
445
Reacties
2
Weergaven
828
Reacties
5
Weergaven
7K
Reacties
2
Weergaven
1K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via