Toch te vroeg geroepen, het wordt nu toch weer erg langzaam warm in huis, uiteindelijk warmt het wel op maar veel te langzaam.
Nu zie ik dat de flowmeters zijn ingesteld op 2/L per minuut terwijl dit op de bovenverdieping 4/L per minuut is, de oppervlakte en aantal groepen zijn gelijk. Ik merk ook dat de retour van de vloerverwarming eigenlijk niet opwarmt, kan het zijn dat de doorstroming niet voldoende is en daardoor de thermostaat van de vloerverwarming te snel weer uitspring en dit ook het pendelen van de ketel veroorzaakt?
Een paar specificaties:
Te verwarmen oppervlakte 55m2 verdeeld over 4 groepen hoh +/- 10CM
Nu zie ik dat de flowmeters zijn ingesteld op 2/L per minuut terwijl dit op de bovenverdieping 4/L per minuut is, de oppervlakte en aantal groepen zijn gelijk. Ik merk ook dat de retour van de vloerverwarming eigenlijk niet opwarmt, kan het zijn dat de doorstroming niet voldoende is en daardoor de thermostaat van de vloerverwarming te snel weer uitspring en dit ook het pendelen van de ketel veroorzaakt?
Een paar specificaties:
Te verwarmen oppervlakte 55m2 verdeeld over 4 groepen hoh +/- 10CM