Ik ben net verhuisd en heb maar een beperkt aantal groepen. Nu heb ik al meerdere losse inductiekookplaten die een 'normale' stekker hebben (eentje trekt 3.5 kW en de ander 2.2 kW). Wel heb ik een perilex wcd, die heeft 1 fase met 2 x 230 V en dus 2 nul draden en 2 fase draden. Graag zou ik de twee groepen die hier aan verbonden zitten en gebruiken voor mijn kookplaten met 2 polige stekkers. Op internet vond ik het volgende product: https://www.goappoldro.nl/a-6466913...perilex-16a-dubbele-verloopstekker-230v-ip44/ De afbeelding ernaast stond er ook bij.
Deze kan volgens mij de 2 groepen splitsen zodat ik er twee kookplaten met een standaard 2 polige stekker op kan aansluiten. Ik heb het liefst (want voor zover ik weet is dit ook nodig) dat de N1 en L1 met elkaar verbonden worden en N2 en L2 met elkaar. In de meterkast heb ik een automaat en kan de groepen onder de kookgroep individueel aan- of uitzetten. Ik heb een multimeter gebruikt om er achter te komen welke N en welke L waar zitten. Nu heb ik het idee dat de N links boven bij de L rechts onder hoort. En dat de N rechts boven bij de L links onder hoort. Dan zou ik de draden moeten omwisselen. Ik zou graag bevestiging/advies krijgen om te weten of het klopt dat de groepen gekruist zijn. De resultaten van de metingen met de multimeter staan hier onder. Ik heb een lijntje getekend tussen de 2 gaten waar de multimeter in gaat en het gemeten voltage staat er naast. Soms is er alleen een bolletje/gaatje ingekleurd. Dat betekent dat het zwarte deel van de multimeter in de aarde van de perilex wcd is gestopt en het rode deel in het ingekleurde draadje.
Sorry voor dit lange bericht. Zou iemand (die er wat meer verstand van heeft dan ik) kunnen kijken of met deze metingen geconcludeerd kan worden dat de groepen gekruist zijn zoals in de afbeelding hierboven? En of ik dan dus de draden moet wisselen in de perilex wcd als ik de verloopstekker wil gebruiken?
Deze kan volgens mij de 2 groepen splitsen zodat ik er twee kookplaten met een standaard 2 polige stekker op kan aansluiten. Ik heb het liefst (want voor zover ik weet is dit ook nodig) dat de N1 en L1 met elkaar verbonden worden en N2 en L2 met elkaar. In de meterkast heb ik een automaat en kan de groepen onder de kookgroep individueel aan- of uitzetten. Ik heb een multimeter gebruikt om er achter te komen welke N en welke L waar zitten. Nu heb ik het idee dat de N links boven bij de L rechts onder hoort. En dat de N rechts boven bij de L links onder hoort. Dan zou ik de draden moeten omwisselen. Ik zou graag bevestiging/advies krijgen om te weten of het klopt dat de groepen gekruist zijn. De resultaten van de metingen met de multimeter staan hier onder. Ik heb een lijntje getekend tussen de 2 gaten waar de multimeter in gaat en het gemeten voltage staat er naast. Soms is er alleen een bolletje/gaatje ingekleurd. Dat betekent dat het zwarte deel van de multimeter in de aarde van de perilex wcd is gestopt en het rode deel in het ingekleurde draadje.
Sorry voor dit lange bericht. Zou iemand (die er wat meer verstand van heeft dan ik) kunnen kijken of met deze metingen geconcludeerd kan worden dat de groepen gekruist zijn zoals in de afbeelding hierboven? En of ik dan dus de draden moet wisselen in de perilex wcd als ik de verloopstekker wil gebruiken?