Perilex aansluiten schema

Status
Niet open voor verdere reacties.
101386_image_3.jpg
101386_image_4.jpg

Ik begin te twijfelen ik heb keukengroep (2 x 230v) aangesloten op de perilex doos. Dan moet ik toch het linker schema hebben en allebei de N aansluiten bij de N of zie ik dit verkeerd. Even de weg kwijt in kabelland. Wie helpt me uit de brand en aan de kook?
 
Zo aangesloten en mijn groep knalt er meteen uit! Dat is dus wel balen! Als dit schema dus klopt zit het in de meterkast niet goed en moet ik de installateur maar eens even bellen!
 
Het is waarschijnlijker dat jij een Nul en een fase verwisseld hebt in de kookplaat, je hebt dus 1 nul en een fase op de N aansluiting gezet.

Als het nl in je kast zat was deze al geploft zonder kookplaat.
 
Het rechter schema is voor België en komt op een 32a eindgroep, of je moet een heel klein kookplaatje hebben van maximaal 3600va maar dan kan er ook een gewone wcd zitten.
 