Hallo,

Ik heb een Intergas 36/30 met Nest thermostaat. Wanneer ik deze op opentherm laat werken dan schakelt de ketel telkens uit als de doel temp bijna is bereikt, maar thermostaat blijft warmte vragen. De ketel moet dan wat afkoelen en brand daarna weer verder, te lang.
Er zijn 8 radiators aanwezig, 105m2

Kan ik dit pendelen oplossen door de pomp snelheid aan te passen of is het verstandiger om gewoon voor aan uit te gaan? Weet ook niet in hoeverre het pendelen schadelijk is..
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op welk commando schakeld hij dan af?
    De ketel geeft dat vaak in bedrijfsstatus aan.

    In basis, waterIjdig inregelen, maximaal vermogen afstellen op de installatie.
     
    is de installatie waterzeidig ingeregeld? dit kan al veel schelen.
    U kunt het toestel ook aan uit aansluiten, warmtevraag zal dan beantwoord worden net zo lang als de thermostaat vragend is en met de max ingestelde aanvoertemperatuur.
     