Pendelen oude AWB ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een probleem met mijn cv ketel. Het gaat om een Awb ketel uit 1995 (Thermo-ProNOx/HR).

Het probleem doet zich voornamelijk in de nacht voor, maar af en toe ook overdag. De ketel lijkt keer op keer op te starten en weer te stoppen, terwijl de verwarming niet aanstaat en er ook niet gedoucht wordt, ook moet ik de ketel vaker bijvullen (2 a 3 keer per jaar vroeger maar 1 keer per jaar).

Het display geeft het volgende aan en dit is een soort loopt:

code 9
regelstop (ketel brand even niet) oorzaken:
a. Warmwater is 5 graden hoger gestegen dan ingesteld.
b. Ketelwatertemperatuur hoger dan 95 graden
c. Aanvoertemperatuut cv 35 graden hoger dan retour temperatuur
c. Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur
d. Temperatuurstijging meer dan 9 graden p/s.
Een regelstop wordt automatisch opgeheven, wanneer de toestand weer normaal is.

Code 8 Nadraaien van de pomp na warmwater gebruik

code 5 de luchtdruk schakelaar controleer de ventilator

Code 8 Nadraaien van de pomp na warmwater gebruik

code 5 de luchtdruk schakelaar controleer de ventilator

code 1 ventileren

code 2 ontsteken

Code 8 Nadraaien van de pomp na warmwater gebruik

code 9
regelstop (ketel brand even niet) oorzaken:
a. Warmwater is 5 graden hoger gestegen dan ingesteld.
b. Ketelwatertemperatuur hoger dan 95 graden
c. Aanvoertemperatuut cv 35 graden hoger dan retour temperatuur
c. Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur
d. Temperatuurstijging meer dan 9 graden p/s.
Een regelstop wordt automatisch opgeheven, wanneer de toestand weer normaal is.

Hier heb ik een filmpje ervan geplaatst:

alvast bedankt voor de suggesties!
 
De meeste op de bovenverdieping staan doorgaans bijna dicht (op het vorst icoontje). Op de begane grond staan ze wel altijd open. Is dit van belang wanneer het huis niet verwarmd wordt?
 
De kraan van de inlaatcombinatie zit volledig vast, de doorstroming werkt wel goed naar de afvoer. Zal ik vannacht de hoofdkraan in de meterkast dan dichtdraaien? Wat verwacht je dat er kan gebeuren of juist niet?
 
Je bedoelt met warmwater kraan de ontlastklep van de inlaatcombinatie?

P.S. warmwater vooziening werkt verder probleemloos, maar jij denk dat die dus foute waardes meet en daardoor steeds afslaat omdat de sensor te hoge (verkeerde) waardes meet?
 
Heb een monteur laten komen, de oorzaak van het pendelen was een slecht werkende NTC-sensor van het tapwater.

De co-waardes heeft hij ook gemeten, deze waren zo dramatisch dat samen is besloten niet in deze ketel te investeren maar een nieuwe te laten plaatsen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via