Overdrukventiel

Ik heb een nog geen 2 jaar oude CV-installatie en in 1 jaar tijd is al twee keer het overdrukventiel opengesprongen. Met alle waterschade van dien.
Komt dan blijkbaar boven de 3 Bar. Expansievat is goed (= doorgemeten). Wat kan de reden zijn en hoe vaak mag dit gebeuren bij een nieuwe installatie?

IMG_5822.jpg
 
Hoe hebt u het expansievat doorgemeten?
Zet in elk geval de druk in de installatie niet hoger dan 2 en hou het in de gaten.bar
 
Heb je soms erg kleppen dicht staan.
Zou het kunnen dat het expansievat door kleppen buitenspel wordt gezet en dan tijdens warm water tappen dat de druk daardoor oploopt?

Misschien een foto van het leidingwerk op grotere afstand.
 
waarschijnlijk zone kleppen oid aanwezig, is de vuldruk op de ketel afgelezen of ook op een externe drukmeter dit ivm afwijking van de druksensor
 