Overdrukventiel plaatsen

Status
Niet open voor verdere reacties.
@ Utreg:
Jij geeft hier een advies, en vervolgens wordt het niet beargumenteert.
Leg de TS even uit waarom een en ander zo werkt, of dacht jij dat hij op Zaterdagavond naar de fabriek ging zitten bellen ;)

We zijn hier toch om dhz-ters vooruit te helpen.....
 
Extra uitleg met betrekking van de storing die kan optreden bij de VHR 18-22/(3) C, als het exspansievat in de aanvoer gemonteerd word

Storings code : F.75 Bij het inschakelen van de pomp is een druksprong herkend.

In de installatie voorschriften van de fabrikant staat exspansievat in de retour,dit is gewijzigd door deze voorkomende storing.

Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is ( @gorp :wink: )
 
Het expansie vat plaats je in de retour zou je hem in de aanvoer plaatsen dan is de kans groot dat hij sneller stuk is omdat de aanvoer het heetst is zal het membraam in het vat kapot gaan omdat deze te heet woord.

wat betreft je overstort ventiel deze plaats je in de aanvoer omdat tijdens het stooken daar de druk het hoogst is als de druk boven de 3 bar komt zal hij zijn overdruk er uit gooien. overstoort plaats je ongeveer een meter van je ketel.
suces
 
Expansievat altijd in de retour, de levensduurverkorting is pun1 maar minder belangrijk dan het feit dat je pompcapaciteit drastisch afneemt en dat dit wel eens tot gevolg kan hebben dat je pompcapaciteit te kort komt en dat het een extra belastiing is voor je pomp.

Wat betreft het expansieventiel: deze moet bij sommige ketels in de aanvoer, of ze moeten in de retour. Dit kan per ketel verschillend zijn.
Plaatsing aan de verkeerde kant kan schadelijke gevolgen hebben voor de veiligheid en voor je cv systeem.

Of de overstort in de aanvoer of retour hoort te zitten bij deze Vaillant weet ik niet zo uit mijn hoofd,(vaillant is weer een appart verhaal kwa techniek) dit is terug te vinden in de installatievoorschriften of mischien dat hier een specialist in dit type je het kan vertellen. Volgens mij had Utreg al aangegeven in de aanvoer.
 
Klopt fiesiekus, overstort of overdrukventiel was miss typed. :oops:
Een expansieventiel vind je in een airco of warmtepomp terug.

Emil, dat schreef ik toch ook. (in de retour)
 
Hallo allemaal,

FF reageren op expansievat in de aanvoer.
Er is mij altijd geleerd expansievat in de zuigleiding van de pomp om
a, 0 weerstand, b koelste kant van de installatie, c, belasting van het vat.

er zijn werkbladen waar in staat dat het ten alle tijde in de retour moet.
ik kan ook geen fabrikant die zich hiervan uitzonderd.
 
Blijkbaar zijn er toestellen geleverd waar het beter was om het expansievat in de aanvoer te zetten.
Of heb jij niet het hele topic gelezen???
Dan is het toch duidelijk lijkt mij....
 
Bijna alle fabrikanten geven aan dat exp vat in de retour moet, alleen inderdaad bij de nwe vaillant vhr...../3c moet deze in de aanvoer.

Dat het exp.vat in de retour moet i.v.m. een te hoge watertemperatuur in de aanvoer in Onzin.....

Een expansie vat moet Altijd stromingsvrij worden gemonteerd, via een muurbeugel o.i.d., Wanneer je deze omhoog brengt zal er geen stroming richting het vat plaatsvinden en zal deze dus ook geen totale opwarming krijgen.

Door geleiding zal de bovenkant van het vat wel wat warm worden, maar dit zal de levensduur van het vat niet verkorten.
 
:shock: Ik kan het nergens vinden dat bij dit type het expansievat in de aanvoer hoort.
Het enige wat in de voorschriften omschreven is dat het monteren van een expansievat noodzakelijk is. De aanvoer of retour staat hier in niet omschreven.

De functie van het expansievat is niet ketel afhankelijk maar hydraulisch afhankelijk.
Dit geldt ook voor de overstortventiel, ketelfabrikanten geven dit vaak wel op om misverstanden te voorkomen. (zoals al blijkt uit deze discussie)
Plaats overstort is altijd zo gekozen dat de overdruk de kortste weg naar buiten vindt en niet eerst over je leidingcircuit.

Als je werkelijk gelezen hebt dat het expansievat in de aanvoer zit bel dan de fabrikant eens om uitleg.
Levensduur is inderdaad een ondergeschikt belang aan een goede en veilige werking. Houd in dit geval wel in dat dit mede in het voordeel werkt.
 
Het lijkt me weinig zinvol de discussie voort te zetten, de TS heeft al een week niet meer gereageerd en heeft hier waarschijnlijk niets aan, misschien even wachten op een reactie?
 
Ik lees nog steeds elke dag dit topic (en de vele andere) dat ik niet reageer heeft dus niets te maken dat ik het niet volg.

en vind het nog steeds leerzaam, zo leer ik elke keer meer over de cv/verwarming techniek
 
Inderdaad mooie discussie, ik vind het maar verwarrend worden wat betreft de plaats van het expansievat bij een hrSolide /3 C. Ik citeer uit de installatievoorschrift van de VHR 24-28/3 C: "Let er op dat het expansievat met de retour-leiding van de cv-installatie (diameter niet groter dan 22mm) verbonden moet zijn. Als het expansievat met de aanvoerleiding is verbonden ontstaan er storingen bij de werking van het toestel door interne veiligheidschecks" dit lijkt mij duidelijk maar is wel in tegenspraak met wat hier eerder werd genoemd. Of geldt dit misschien alleen voor de 18-22 uitvoering?
 
Hallo allemaal

Gaat er maar vanuit dat het expansievat in de retour hoort,bij een solide 3.Voor de gene onder ons welke daaraan twijfelen en hier tijd voor hebben,zou ik zeggen probeer het eens in de aanvoer en u zult zien dat het toestel juist in storring springt.Het toestel moet namelijk registreren dat op het moment dat de pomp draaid er een druk verhoging plaats vind.Als je daarbij het expansievat in de aanvoer zet,dan heft dit de drukverhoging op en denkt de besturing dat de pomp niet draaid!

mvgr petje
 
Ik vind dat er wel genoeg over geschreven is.
Het komt er uiteindelijk op neer dat altijd het advies van de fabrikant opgevolgd dient te worden i.v.m. goede werking en garantie.

Slotje.
 