Overdimensionering van "draag"balk

Dag klussers,

Wij gaan onze achtergevel openbreken en hier een schuifpui laten installeren.
Hiervoor moet het blauwe kader opengemaakt worden en worden er dus steunen verwijderd onder een betonnen balk.
1715269358578.jpeg

Wij hebben dit laten bekijken door een constructeur die het er zich in mijn ogen heel gemakkelijk vanaf gemaakt heeft :
1715268468818.png

2 balken voor de keuken (die achteraf niet nodig waren want geen steunmuur)
en een HEA180 voor de achtergevel.
Zoals op de eerste afbeelding en onderstaande plan te zien is, zit hier al een gegoten betonnen balk over de hele lengte (6m) de overspanning van de schuifpui is 4m
1715268631164.png

hierop zit een een dubbel gemetst muurtje van ongeveer 7 bakstenen hoog waarin de balken van het schuin dak zitten.
1715270011666.jpeg

De betonnen balk is 12 cm breed en 35 cm hoog en ondersteund eigenlijk maar de helft van de bakstenen
Nu was het de bedoeling (volgens de constreur) da andere helft van de bakstenen te laten rusten op de HEA en deze dus achter de betonnen balk te plaatsen.
Echter zijn boven de ramen de bakstenen allemaal aan de helft afgesneden/afgeklopt wat het dus al niet mogelijk maakt zonder bij te metsen.
1715269178333.png
halve bakstenen op muurtje

Op de originele plannen was er nog een verdieping voorzien maar dit is niet gebouwd.
Nu vraag ik mij af of zo een zware balk zelfs nodig is en niet onnodig veel werk met zich meebrengt.

Een ander optie die ik zie is het dak (waar niks op steunt) extra te ondersteunen met behulp van de balken van het plafond (18x6 cm dik voor een overspanning van 4m) .
In het midden van het dak is al een soortgelijke steun voorzien.
1715270230846.png




opbouw dak:

1715270596550.png


Een andere optie is de balk toch steken en de bakstenen opmetsen maar dit zie ik minder zitten aangezien ik hiervoor een deel van het plafond zal moeten uitbreken.

Voor ik dit toch nog eens voorleg aan de constructeur , Wat denken de experten hiervan?

Alvast bedankt. 1715270236379.png
 
Ik heb niet alles gelezen....maar...

Je hebt het over een betonnen balk die er al zit.
Hoe weet je wat voor wapening er in die balk zit? Bij beton is wapening cruciaal. Een balk met een doorsnede van 1 meter hoog kan zwakker zijn dan een balk van
10 cm MET wapening.


Je balk rust nu op soort van 4 punten (2 penanten bij de deur en aan beide zijden). Straks worden dit twee punten. De krachtswerking van je balk gaat wijzigen....
 
Waarom sloop je niet de hele achter gevel? kun je gelijk ook de deur rechts gelijk trekken dan wel vervangen.
Stempels on die betonnen latei draai en stuk voor stuk slopen.
 
@Nijmegen024
Klopt maar dit zal ook het geval zijn bij de situatie voorgesteld door de constructeur, het verschil zit er dan in dat de rij van 7 bakstenen boven de balk voor de helft opgevangen wordt door de balk. Er zit zeker bewapening in maar hoeveel en waar is idd niet te achterhalen.
De balk was voorzien voor een extra verdiep, nu steunt enkel dat muurtje en een deel van het schuine dak er op.

@Sander 1972
Het deurtje geeft uit op de tuinberging dus openbreken heeft weinig zin.In een latere fase komt hier een uitbreidinging in hout tegen dus zal deze ook niet meer zichtbaar zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via