Heren,
De situatie is als volgt:
We hebben een terrein wat verlicht moet worden.
Een deel orientatie verlichting, en een deel werkverlichting.
We hebben totaal 20 Philips RVP351 armaturen hangen en een aantal 2x58W conventionele TL armaturen.
Nu is het zo dat er hoog in de staalcontructie in totaal 12 RVP351 armaturen hangen, welke worden gevoed door een 4x4 YMVKas.
De TL verlichting in de loopgang wordt gevoed door een 5x2,5 YMVK.
De overige 8 RVP351 armaturen worden gevoed door een 5x2,5 YMVK.
Dus er zijn 3 afgaande kabels, welke uiteindelijk de totale verlichting gaan voeden.
Maar de voedende kabel uit de verdeler lag er al, dit is een 4x16 YMVK-as, welke afgezekerd is op 35A.
Nu de vraag:
Mag deze voeding in een halyesterkastje dmv. een rail opgesplitst worden naar de 3 afgaande kabels ?
Dus dit wordt een lasdoos/laskast eigenlijk.
Of moet hier elke afgaande kabel ook afgezekerd worden ?
Ik kan er niet echt duidelijkheid over krijgen of dit wel of niet toegestaan is.
De één zegt dat afzekeren verplicht is, en de ander zegt dat dat niet nodig is in dit geval omdat hier alleen maar een continu belasting aan hangt, welke niet gewijzigd kan worden omdat er geen wcd's oid. bij aan hangen.
Wellicht een overbodig detail, maar de voedingskabel(de 4x16) wordt bij de verdeler geschakeld middels een relais, dus er is nooit een continu spanning aanwezig.
Kan iemand ons hier duidelijkheid over verschaffen ? :D
Met vriendelijke groet,
Gert
De situatie is als volgt:
We hebben een terrein wat verlicht moet worden.
Een deel orientatie verlichting, en een deel werkverlichting.
We hebben totaal 20 Philips RVP351 armaturen hangen en een aantal 2x58W conventionele TL armaturen.
Nu is het zo dat er hoog in de staalcontructie in totaal 12 RVP351 armaturen hangen, welke worden gevoed door een 4x4 YMVKas.
De TL verlichting in de loopgang wordt gevoed door een 5x2,5 YMVK.
De overige 8 RVP351 armaturen worden gevoed door een 5x2,5 YMVK.
Dus er zijn 3 afgaande kabels, welke uiteindelijk de totale verlichting gaan voeden.
Maar de voedende kabel uit de verdeler lag er al, dit is een 4x16 YMVK-as, welke afgezekerd is op 35A.
Nu de vraag:
Mag deze voeding in een halyesterkastje dmv. een rail opgesplitst worden naar de 3 afgaande kabels ?
Dus dit wordt een lasdoos/laskast eigenlijk.
Of moet hier elke afgaande kabel ook afgezekerd worden ?
Ik kan er niet echt duidelijkheid over krijgen of dit wel of niet toegestaan is.
De één zegt dat afzekeren verplicht is, en de ander zegt dat dat niet nodig is in dit geval omdat hier alleen maar een continu belasting aan hangt, welke niet gewijzigd kan worden omdat er geen wcd's oid. bij aan hangen.
Wellicht een overbodig detail, maar de voedingskabel(de 4x16) wordt bij de verdeler geschakeld middels een relais, dus er is nooit een continu spanning aanwezig.
Kan iemand ons hier duidelijkheid over verschaffen ? :D
Met vriendelijke groet,
Gert