Open systeem?

Kan iemand mij zeggen waar die kleine buis voor dient? Oude gaskachel, losgehaald. Was aangesloten op rookgasafvoer als open systeem. Zal vast wel kloppen, maar wat is die buis?

IMG_20210524_111616.jpg
 
Hebt u een foto voor ons van de voorkant en vermelding van de gegevens op de typeplaat?
 
Ik denk dat ik het heb gevonden. Deze kachel staat in een chalet, en heeft een gesloten systeem dat door de vloer lucht moet aanzuigen. Was niet zo geïnstalleerd (wel met sticker 2009 van erkende vakman!! - ik zal maar geen namen noemen zeker? Of juist wel...). Ik denk dat die buis die in de afvoer uitmondt de functie heeft om trek te creëren vanonder de vloer, zodat er verse lucht naar boven komt en de kachel beter kan aanzuigen.
Tja... het heeft gefunctioneerd sinds 2009 en sindsdien is hij verschillende keren geïnspecteerd door vaklui, die elk hun eigen onderhoudsstickertje plakten. Toch zit er geen gat in de vloer, zoals het zou moeten. Wat zal ik doen?
 
Heb fabrikant gebeld. Kleine buis in het midden van de rookgasafvoer is om een optionele ventilator op aan te sluiten die de warme lucht rondblaast.
Fabrikant bevestigde dat een gat door de vleor echt moet.
Dat wordt dus een extra klusje dankzij een paar 'vaklui', met de nadruk op lui.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan