Oorzaak geen stroom 1 groep - stoppen niet doorgeslagen

Hallo,

Ik heb een groepenkast met keramische stoppen waarbij 1 groep het niet meer doet. Stop is niet doorgeslagen (ook geruild met stop werkende groep). Groepsschakelaar in 'aan stand' slaat ook niet uit en blijft bij vervangen stop gewoon aan staan. Lijkt dus geen kortsluiting in het systeem te zitten.
Is er een methode voor een niet elektricien om wat meer onderzoek te doen waar dit aan ligt?
Lijkt op het eerste gezicht aan een groep in de groepenkast te liggen. Bijv. dat de groepenschakelaar niet meer werkt en continu intern in de uit stand staat (wellicht na 1 x overbelasting zonder doorslaan stop).
Dacht er ook aan om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen, maar ga mijn huis over niet al te lange tijd verkopen. Een nieuwe groepenkast lijkt me dan geen hele goede investering (verwacht niet dat dat de waarde v/d woning verbetert). Tot nu toe heeft het altijd perfect gewerkt..

Uiteindelijk denk ik dat ik wel een elektricien nodig zal hebben, maar hoe meer ik zelf kan uitzoeken hoe beter ik voorbereid ben. Tips of suggesties worden gewaardeerd.
 
Weet niet wat er onder een wipschakelaar valt (als ik hierop google krijg ik alleen modernere kasten te zien), dus maar even 2 foto's gemaakt om de opstelling te verduidelijken.
In totaal 8 groepen met daaronder een aardlekschakelaar.





DSC_0148.JPG

DSC_0149.JPG
 
Wat doet er niet op deze groep?
Doet alles er niet of alleen maar een gedeelte niet?
Vaak simpel te testen met wat schemerlampjes, prik in alle stopcontacten een lampje die je aan zet en dan de schakelaar omhalen en noteren op welke groep/schakelaar in de meterkast deze zit.
Zo blijven er vanzelf stopcontacten over die het nooit doen of die toch op de verdachte groep aangesloten zitten.
Doen sommige stopcontacten het wel op de groep en andere niet dan is het vrijwel zeker een las die niet goed is en waar nu een draad los zit en dan moet je het zoeken in lasdozen/centraaldozen of in doorgeluste stopcontacten.
 
Dat heb ik idd al getest. Wat ik heb getest doet niets op deze groep het - geen enkel stopcontact en verlichting. Vandaar dat ik vermoed dat het probleem in de kast zit.
Heb het tijdelijk op kunnen lossen met een verlengsnoer/rol voor elektrische apparatuur. Maar mis wel reguliere verlichting in slaapkamers.
 
Met wat meetapparatuur is dat eenvoudig te testen door de zekering er uit te draaien en kijken of er spanning op de passchroef staat.
Is die er en als je precies weet wat er op die groep zit dan is het vaak een kwestie van een logische weg zien te bedenken naar welke ruimte de buis zal lopen vanaf de meterkast.
Daar is het eenvoudig te testen door de 1e centraaldoos los te maken en kijken of daar spanning staat. en zo ga je van centraaldoos naar centraaldoos.
 
Ik gok erop (en hoop eigenlijk - anders wordt het echt lastig zoeken in de dradenbrei) dat er geen spanning staat op de passchroef. Ik heb geen meetapparatuur, maar ik kan op korte termijn wel aan een spanningzoeker komen.
Kwestie van spanningzoeker in het smalste deel stoppen voor een test neem ik aan?
 
Heb je een groep die nergens voor gebruikt wordt?
Anders een groep waar vroeger een zwaar apparaat op stond zoals een wasdroger waar nu een minder zwaar apparaat op zit zoals een warmtepompdroger?

Moet die groep wel achter de aardlekschakelaar zitten, dan kan je de defecte groep laten vervallen.

Veel kopers vinden een nieuwe groepenkast wel een meerwaarde, ook omdat de kosten vaak overschat worden. Het zou best kunnen dat je daar zelfs winst op kan maken.
 
Ik gok erop (en hoop eigenlijk - anders wordt het echt lastig zoeken in de dradenbrei) dat er geen spanning staat op de passchroef.
Moet zeggen dat dit niet vaak voorkomt, meestal moet je het toch verderop in de installatie zoeken.
Zit het in de meterkast zelf dan is het vaak een kwestie van een schroef vastdraaien en alles werkt weer.
 
Ik heb een groep die volgens mij nergens voor gebruikt wordt, moet ik nog even checken. Maar idd dan eerst even kijken of er wel/geen spanning op staat. Dat weet ik in de loop v/d avond wel.

Kan je zonder gevaar de kap van de kast eraf draaien om even een kijkje te nemen hoe het er uit ziet ( zo te zien 4 schroeven)? Of kan ik dat beter aan de professionals overlaten?
 
Als je de kap er afhaalt is er nog niets aan de hand echter je kunt dan wel delen aanraken waar 230V op staat.
Mocht je daar wat willen doen dan wel geïsoleerde schroeven draaiers ed. gebruiken en uitkijken dat je niet per ongeluk iets aanraakt want dat kon dan wel een eens flinke knal geven en dat je hele woning zonder spanning zit met alle kosten van dien.
 
Zojuist even gekeken.

Achteraf heb ik me vergist met de groepen. Groep 3 van links is de problematische en groep 4 waarvan ik dacht dat die overbodig was is verbonden met de vaatwasser.
Groep 3 dus het probleem en met de spanningzoeker (verende middenstuk flink indrukken) aan kunnen tonen dat daar wel stroom op staat.

Wel iets anders vreemds gemerkt en dat is dat de spanningzoeker op de linker en op de rechterkant van alle stopcontacten stroom aanslaat - zelfs wel zet ik groep 3 uit...
Bij alle andere groepen werkt dat zoals verwacht - rechts gaat het lampje branden links blijft deze uit.
 
Meestal betekend dit dat er ergens een nul (blauwe draad) los ligt of slecht contact maakt.
Dit betekend dus dat je op zoek moet naar lasdozen en centraaldozen van die groep en kijken of daar wat los ligt of dat je een draad makkelijk los kunt trekken.
 