Ongebruikte koudwaterleiding

ik wil mijn vaatwasser rechtstreeks aansluiten op de warmtepompboiler (hotfill). De koudwateraansluiting wordt dan ongebruikt. Deze leiding is ca. 1,5m lang en ligt in de kruipruimte, moeilijk berijkbaar. Kan het kwaad als ik deze leiding niet verwijder?
 
Iets met dode eindjes in de waterleiding en legionella.
De exacte richtlijn weet ik niet, maar 1500 mm is dan 100x de diameter en dat is (te) veel.
 
Ik snap de situatie nog niet helemaal maar bedoelt TS dat er een 'doodlopend' stuk leiding overblijft waarin water stil blijft staan? Dat wil je in ieder geval niet hebben.
 
Volgens het waterwerkblad WB 3.1 artikel 4.2 mag een dood eind maximaal vijf maal de diameter zijn van de leiding. Er wordt niet gesproken over 25 graden als legionella grens. Dat is ook logisch want alle koudwaterleidingen moeten beneden 25 graden blijven behoudens bij extreme situaties zoals een hittegolf.

Kortom, het dode eind inkorten tot maximaal 5 keer de leidingdiameter.
 
  • Informatief
  • Like
Waarderingen: Rola en Vonken_trekker
Voor een leiding die niet wekelijks ververst wordt moet een keerklep geplaatst worden op maximaal 150 mm vanaf het aftakpunt. Dat is in de praktijk van een 15 mm leiding 10x de leidingdiameter.
 
  • Informatief
Waarderingen: Rola
Hoe warm is het water uit de boiler?
Sommige dingen zoals zetmeel (o.a. aardappel) worden niet goed schoon als er meteen heet water op komt, dat wil je eerst even rustig op lage temperatuur laten spoelen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via