Hallo,

Ik heb een ongeaard stopcontact waar ik een computer op aan wil sluiten.
Is er een mogelijkheid om dit stopcontact te aarden zonder nieuwe bedrading door het hele huis aan te leggen, bv. aarde aftappen van een ander geaard stopcontact of is dat niet aan te raden.
Graag deskundig advies.

vriendelijke groet
Mensa
 
Dit is niet alleen niet aan te raden maar zelfs verboden.
En als je één wcd geaard maakt moet je ze allemaal doen in die ruimte.
 
Er is een uitzondering toegestaan als die kontaktdoos alleen voor één bepaald toestel wordt gebruikt.

Echter dient de beschermingsleiding (aarde) met de voedingsdraden in één leiding te zijn getrokken.
 
Als er in de centraaldoos een aarde zit die vanaf de meterkast komt of elders uit het huis hoef je alleen vanaf daar naar het juiste stopcontact een aarde te trekken en aan elkaar te lassen in de lasdoos,,
 
Hallo,

Volgens Nen 1010 / NPR 5310 blad 30:

Mogen er in een ruimte niet twee veschillende wandcontactdozen aanwezig zijn.

Je moet dus alle wcd aarden.

Als je wel twee verschillende wandcontactdozen gebruikt kan dit gevaar opleveren.

Voorbeeld:

Mocht het zo zijn dat je een toestel aanraakt met een defect (aangesloten op de niet geaarde wcd) en je raakt gelijktijdig een toestel aan (aangesloten op de geaarde wcd) dan kan het zo zijn dat er een stroom gaat lopen tussen deze wcd,

HET PROBLEEM IS ALLEEN DAT JE ER ZELF TUSSEN ZIT.

En dat willen we natuurlijk niet.

Mvg
 
Alhoewel ik het er op zich mee eens ben, wil ik er op wijzen dat je die situatie net zo goed hebt, wanneer je in een ruimte ongeaarde wcd's hebt en er in die ruimte buizen lopen van de centrale verwarming. De CV is geaard, en de wcd's in de ruimte niet.

Dit is een situatie die in vele woningen aanwezig is, en zelfs nog op een niet van ALS voorziene groep. En wanneer er aan de installatie sinds bijv. 1960 niets gewijzigd is, is het allemaal gewoon toegestaan. Sterker nog, veel woningcorporaties wijgeren pertinent de installatie aan te passen ook al is ie zo (dus zonder ALS...) want "alles is volgens voorschrift".

Het bijtrekken van draden voor alle WCD's in de ruimte wil nog wel eens consequenties hebben voor de inrichting: de hele kamer moet "overhoop" (kasten van de wand etc). Gevolg: de betreffende persoon laat het liever ongeaard.

Daarom zou ik, wanneer het niet anders kan, toch liever één wcd in een ruimte geaard willen voor die PC, dan de PC ongeaard laten. Ook al is dat niet helemaal volgens de huidige regels. :wink:
 