Onduidelijk probleem met ALS

Goedenavond, Ik heb een wat vreemd probleem. Installateur langs geweest, maar begrijp zijn reactie niet. Achter ALS 1 zitten groepen/automaten 1 en 2. ALS 1 wordt aangesproken door ws lekstroom in bedrading en slaat uit. Maar daardoor ook de lampen/wcd’s die tot groep 3 behoren maar achter ALS 2 zitten. Installateur zegt dat waarschijnlijk ergens in een lasdoos de aarde van een leiding naar groep 1 of 2 (dus achter ALS 1 ) is gebruikt voor de stroompunten behorende bij groep 3. Is dit herkenbaar?
 
Hoe bedoel je dat "de lampen/wcd’s die tot groep 3 behoren maar achter ALS 2 zitten uit slaan"? Gaan enkel de lampen en de wcd's uit? Gaat groep 3 uit? Gaat ALS 2 uit?
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dank voor jullie reactie.
@Headhunter, Aha, dan heb ik hem ws verkeerd begrepen. Begrijp dat het geen mooie oplossing is, maar is het ook gevaarlijk?
@XanderH Alles achter groep 3 ging (tot 2 keer toe) uit, lampen en WCD’s. ALS 2 werd niet aangesproken, alleen ALS 1. Om het nog iets complexer te maken: toen ALS werd aangesproken, bleef de wasdroger op groep 1 gewoon draaien. Toch stekker eruit getrokken. ALS 1 teruggezet en toen enkel kortstondig stroom op droger en viel uit. Uiteindelijk zelf WCD Wasdroger (groep 1) opengemaakt, alles goed aangedrukt en sindsdien geen probleem, maar toch electriciën langs laten komen. Jaar of 7 terug zijn draden in groep 1 vervangen omdat er kennelijk schroeven door leiding waren gegaan. Ik vermoed zelf dat er mogelijk met opnieuw trekken van draden wederom wat van Isolatie is afgeschuurd waardoor er toch icm wat wat vocht lekstroom kan ontstaan. Toen ik WCD openmaakte moest ik ook wat aan draden trekken, dus wie weet heeft dat geholpen. Electriciën geeft aan dat omdat ALS er niet steeds uitslaat lekstroom onwaarschijnlijk is.
 
Ik vind het verhaal er niet duidelijker op worden helaas.

Hoe zeker ben je van de verdeling van de groepen achter de aardlekschakelaars? Kan groep 3 niet stiekem achter ALS 1 zitten? Dat de droger blijft doordraaien als de aardlekschakelaar waar deze mee beveiligd wordt is uitgeschakeld, grenst ook zo'n beetje aan het onmogelijke.

Wat heeft de elektricien precies gedaan? Als hij een fout in de bedrading vermoed dan heeft hij hopelijk tenminste de isolatieweerstand gemeten?
 
Dank. het moeilijker maken was niet de bedoeling en dat droger bleef draaien snap ik ook en zou ook niet mogen met mijn beperkte kennis. Mijn vrouw was erbij en heb haar ook nog gevraagd omdat het zo vreemd was. Groep 3 zit echt achter ALS 2. Dat heb ik zelf getest door ALS 2 uit te schakelen en toen zat er idd geen stroom op groep 3. Electriciën heeft kast opengemaakt en bevestigde dit ook .Op mijn vraag waarom dan lampen en WCD’s achter groep 3 ook uitvielen (100% zeker) kwam zijn reactie dat mogelijk dus nul of fase (en niet aarde) ergens in lasdoos is gekoppeld. Hij heeft wel spanning gemeten op WCD droger en in meterkast maar niet de bedrading losgehaald en dat doorgemeten. Zei dat het weinig zin had...maar had ik dus beter wel kunnen laten doen. Gelukkig werkt alles weer, maar hele situatie geeft toch een vreemd gevoel.
 
Ja dat kan gevaarlijk zijn.
-Als er groepen gekoppeld zijn, kan er 32 i.p.v. 16 ampère door een draad lopen.
-Als je een wcd opent of iets anders doet, kan het dat je meerdere groepen uit moet zetten. Zolang je geen zekerheid hebt, zou ik alles uitzetten als je aan je installatie werkt.

"Op mijn vraag waarom dan lampen en WCD’s achter groep 3 ook uitvielen"
Kan je dat reproduceren? Gebeurt dat weer als je ALS 1 test?
 
Als er werkelijk een koppeling zit tussen een fase- of nuldraad van groep 1 en groep 3, achter twee verschillende aardlekschakelaars, dan zou de boel veel vaker moeten uitschakelen (lees: je zou de installatie geen seconde normaal kunnen gebruiken).

Of je aardlekschakelaars zijn ook niet in orde...
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Kan het niet meer reproduceren. Met ALS1 schakelt groep 3 niet meer uit, wel met ALS2. Het hele probleem leek verholpen toen ik zelf de WCD groep 1 droger had geopend en daardoor iets aan draden moest trekken. Het enige dat me nog te binnenschiet is dat het rode lampje van de slimme meter fel rood brandde toen ALS 1 eruit lag (Knippert normaal alleen langzaam of sneller). Ik ga er zelf zeker niets meer aan doen. Binnenkort krijgen we zonnepanelen en moet er een extra groep geplaatst worden. Denk goed moment om de hele meterkast te vernieuwen (uit 1988). Nogmaals dank voor jullie hulp.
 
Wat jij beschrijft klinkt als een slecht contact in de groep van de droger, hier zou ik toch wel met spoed naar laten kijken voordat dit te heet wordt.

En inderdaad is het vervangen van deze groepenkast geen overbodige luxe, zeker als er ook nog zonnepanelen bij komen. :prima:
 