Onbekende kabels

Tijdens een verbouwing van een aangekochte woning kwam ik, na het frezen van waterleidingen een onaangename verrassing tegen. Twee elektra pijpen in de betonnen muur. Gelukkig bleek de 1e leeg, loos. De 2e niet. Daarin zat een blauwe en bruine kabel. Deze zijn, zoals te zien is op de foto geraakt door de diamantslijper. Nou heb ik met een trekveer getracht te achterhalen waar de kabels uit moeten komen maar loop ik, zowel naar boven als naar beneden na z'n 3 a 4 meter vast.. ook aan de kabels trekken geeft geen soelaas. Verder dan de lus, zoals te zien is op de foto, krijg ik er niet uit.

Het gekke is alleen.. afgelopen zondag, dus voor deze ontdekking hebben wij alle kabels in de woning vervangen en tevens voorzien van aardedraden. M.a.w. deze beschadigde kabels zijn wij niet tegen gekomen in de diverse centraaldozen en zaten kennelijk ook niet verboden met de meterkast.

Woning is uit 1980, alle buitenmuren zijn van grof, hard beton. En lijken prefab te zijn. Dus ik krijg steeds meer het vermoedde dat dit ongebruikte kabels zijn die na de bouw nooit zijn aangesloten. Maar hebben jullie daar ooit van gehoord. Van loze leidingen met niet aangesloten elektra kabels?

IMG-20230607-WA0020.jpeg PXL_20230607_134134884.jpg IMG-20230607-WA0022.jpeg
 
Kijken wat je mist en welke groep eruit ligt.

En kijken of je een logische centraal doos kan vinden waar die zou kunnen zitten en onder de vloer in de kelder.
Dat is het dus, ik mis niks. En, muv de deurbel ( ja die had zijn eigen groep in de oude stoppenkast) zit er momenteel niks aangesloten op de nieuwe meterkast. De logische centraaldoos is in dezelfde ruimte. Daar komt de lege leiding in uit. Verder zit daar alleen in wat wij afgelopen zondag hebben aangelegd.


Zijn de draden spanningsloos als alle groepen zijn ingeschakeld?
Dat kan ik niet testen, er is niks op de meterkast aangesloten. Muv 1 wcd in de meterkast is het hele huis spanningsloos. De meterkast is geheel vernieuwd en word pas aangesloten als de boel is gestuct en er schakelmateriaal word geplaatst
 
Als het een gestorte betonnen tussenmuur is dan kan het zomaar een leiding van de buren zijn.
Dat is natuurlijk een beetje raar, maar als je weet hoe betonbouw werkt is het niet zo vreemd.
 
Weet je zeker dat er een spouw aanwezig is? Dat is n.l niet gebruikelijk tussen de verschillende woningen in een blok.
 
Ik zou het toch uit testen, kun je geen spanning op de groepen zetten? Eerst alle fase draden een las dopje geven en de spanning erop. Zou het er niet op gokken, dat het niks is zonder het heel zeker te weten
 