Nieuwe verwarming wordt alleen bovenin warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
98882_klein_1.jpg


Nieuwe verwarming in de keuken opgehangen maar alleen de bovenste 4 spijlen worden warm.

We hebben m gisteren doorlaten lopen door de onderkant open te zetten. de eerste 2 liter was koud water en daarna werd het warm. de verwarming werd in z'n geheel warm, echter nadat we hem weer dicht gedaan hadden. koelde het weer af en bleef alleen maar weer de 4 bovenste spijlen warm.

ook ontluchten hebben we door heel het huis meerdere malen gedaan.

Heeft iemand nog andere tips voor ons?
 
Kijk eens in de oude, daar zit vermoedelijk aan de knop zijde nog een extra buis er in.
Anders nieuwe buis halen waar je de radiator gekocht hebt.
 
De oude licht al bij de schroot..

we hebben de verwarming bij een bouwmarkt gekocht, kan je daar een stromingsbuis halen??

Het ligt dus niet aan de aansluiting?
 
Nee, ligt niet aan de aansluiting.

Er hoort een buis in te zitten aan de rechter zijde die het warme water eerst naar beneden brengt.
Warm water stijgt op, waardoor de hele radiator daarna warm wordt.

Als ze de radiator verkopen, zullen ze ook de buis hebben.

Zo niet meet de lengte op en ga naar een installateur.
 
Nee dat gaat niet, warmte stijgt naar boven.
De bedoeling is dat warm water tot helemaal beneden komt en dan opstijgt, warmte afgeeft en via de retour terug het systeem in gaat.
 
Obelix2 schreef:
Nee dat gaat niet, warmte stijgt naar boven.
De bedoeling is dat warm water tot helemaal beneden komt en dan opstijgt, warmte afgeeft en via de retour terug het systeem in gaat.

Dus is het zo dat de warmte dan direct richting retour stijgt.

Zou je de retour echter links onderin monteren of dmv een stromingsbuis naar links onder brengen dan zakt het afgekoelde water naar de retour toe.

Mijn inziens zal je retour met een stromingsbuis in de aanvoer heter blijven dan met de retour/stromingsbuis links onder.
 
Discussie heeft geen zin?
wat een onzin.
de stromingsbuis moet in de retour. word ook door de fabrikant Plieger wordt voorgeschreven.
de stromingsbuis zoals jij omschrijft, dat die in de aanvoermoet, zal zo zijn bij beide aansluitingen onderin

persoonlijk denk ik dat het niet heel veel uitmaakt, of di ein de aavoer of retour zit.
heel simpel gezegd, moet het water worden gedwongen door de hele radiator.
en dat doet de stromingsbuis.


groeten b
 
De stromingsbuis moet hier (voor mijn gevoel) zeker in de retour.
Het warme water komt rechtsboven binnen, koelt af, zakt naar beneden
en loopt dan via de stromingsbuis linksonder weer naar de retour.
 
De stomingsbuis in dit geval hoort idd in de retour te zitten.
Wammte stijgt idd en bij de aanvoer een buis betekent dat dahet het warme water alsnog boven komt en direct door de retour wordt afgevoerd.
Bij een onderaansluiting heb je daar geen last van. De retour zit onder in het "koude" deel.

Blijft toch altijd weer dezelfde discussie blijkbaar. :mrgreen:
 