Nieuwe thermostaat aansluiten bekabeld

@De loodgieter @ of iemand anders die me kan helpen

Mijn CV leidingen worden niet warm als ik warm water tap. Dit is pas begonnen toen ik met die china thermostaat zat te rommelen. Heb hem nu verkocht. Heb daarvoor een toon2 in huis gebracht. Ligt het niet aan de aansluiting?

20210805_002547.jpg
 
Weet iemand hoe ik weer warm water kan krijgen.

Volgende doet zich nu voor.

Als de cv ketel aanstaat gaat mijn cv leiding opwarmen zonder dat mijn thermostaat aan staat (staat nu op 10graden)hij zou dus niet aan mogen gaan. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen
 
Voor het uitsluiten van de driewegklep eerst de kamerthermostaat verwijderen. Dan kijken wat de ketel doet, wel eerst het stroom eraf halen.

Als je de huidige kamerthermostaat hebt aangesloten zoals op de foto van post 23 (iets hierboven), dan klopt het ook dat de ketel niet reageert, deze aansluiting is voor ebus en niet voor opentherm.
Om de toon op opentherm aan te sluiten moet je in de ketel gebruik maken van een "losse opentherm module", met deze print kan de ketel werken met opentherm. Anders de toon aansluiten op het blokje met burner off.
 
@ onderhoudtje

Om de toon op opentherm aan te sluiten moet je in de ketel gebruik maken van een "losse opentherm module", met deze print kan de ketel werken met opentherm.

Is dit de module die u bedoeld?

20210806_001139.jpg
 
Nee deze module is van Vaillant zelf, dit is een printje dat moet worden aangesloten aan het moederbord in de ketel.

Wat jij bedoeld is de ketelmodule dat bij de toon hoort, deze moet worden aangesloten op het printje in de ketel.

4A0293E3-BBE9-44C9-BF56-46CFE94DDEB6.jpeg
 
Dat is de module die de communicatie van de opentherm mogelijk maakt.

Als je schakelkast open maakt dan moet de opentherm module aan de linkerkant van de print.
Op de foto de module in het blauw en de aansluiting van de module op de print in het rood.

Knipsel.PNG
 
@ABCDE
Bedankt voor uw reactie. Ik heb het aangesloten. Echter blijven mijn radiatoren allemaal aan gaan. Ik heb zojuist een video geupload in youtube hoe ik het heb aangesloten. Ben benieuwd of alles wel goed is aangesloten nu

 
Het blokje van de bus heb je door gelust, wat gebeurd er als je deze los haalt. Zie foto

Is de ketel ook spanningsloos geweest tijdens het installeren van de bedrading.Tijdens het opstarten herkent de ketel de verschillend aansluitingen.

DF997AEC-C76E-4046-9E79-DAB7FCC69115.jpeg
 