Wij hebben vandaag een gloednieuwe calenta gehangen. Alles liep vlot en de ketel ging zonder problemen aan. Echter na de ontluchting springt hij telkens in E14.
Wat ik al gedaan heb:
Alle kabels tussen de ontsteker, het gasregelblok en ionisatie blok los gehaald en opnieuw erop gestoken.
Het su01 bordje opnieuw geplaatst.
Aanjager er helemaal uit en opnieuw in geplaatst.
De aardes er allemaal af en opnieuw geplaatst.
3 verschillende stopcontacten geprobeerd.
De stekker ook omgedraaid.
De ketel in schoorsteenveger modus gezet.
Wat er gebeurd:
Je ziet de aanjager vonken en het gas slaat aan. Dit blijft een paar seconden aan en dan slaat het weer af. FL is continu 0.0.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt,
Sneil