Nieuwe Intergas ketel, vloerverwarming werkt niet meer zelfstandig

Beste lezers,

Sinds vorige week hebben wij onze Remeha ketel van 15 jaar oud vervangen voor een nieuwe Intergas HRE Kombi Kompakt 36-30 ketel. Sindsdien hebben we problemen met de verwarming van de vloerverwarming.

We hebben beneden een vloerverwarmingsinstallatie die altijd normaal warm werd en bleef. Hierbij hadden wij vaak alle radiatoren boven uit en stond alleen de vloerverwarming aan. Dat werkte altijd zonder problemen.

Met de Intergas ketel hebben we echter direct een probleem. Als alle radiatoren uit staan, en we beneden de thermostaat op 19 graden zetten, vraagt hij wel om warmte, slaat de ketel een paar minuten aan, wordt de verdeler warm maar slaat na enkele minuten weer in stand 1, wat betekent dat de ketel zegt dat de gewenste temperatuur is bereikt. Dit is echter niet zo, de thermostaat vraagt nog steeds om warmte maar die geeft hij dan niet meer.

We hebben getest met 3-5 radiatoren open om te kijken of het dan wel goed gaat. De vloer warming blijft dan wel warm, maar ook dan verwarmt hij niet door tot de gewenste temperataruur beneden. Plus; het gasverbruik schiet omhoog omdat we overal de radiatoren open hebben staan, dus dit is ook geen optie.

Het lijkt erop alsof de ketel, door zijn hoge vermogen, bij een korter circuit te snel zijn warmte terug krijgt waardoor hij denkt dat het warm genoeg is. Bij openstaande radiatoren duurt dit langer maar werkt het nog niet optimaal. We willen weer terug naar de oude situatie waarbij alleen de vloerverwarming zonder problemen aan kan staan.

Heeft iemand hier een oplossing voor?!
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik neem aan dat de installateur die de ketel geïnstalleerd heeft ook weet hoe hij een installatie moet inregelen....
     
    Als het vermogen van de vloerverwarming kleiner is dan het minimum vermogen van de CV ketel dan komt code 1 in beeld. Waterzijdig inregelen en parameters goed instellen kan vaak een oplossing zijn.
     
    @Walker dat zou je wel verwachten, maar ondanks meerdere terugkom afspraken hebben ze zelf de oplossing nog niet gevonden. Vandaar dat ik het hier maar eens vraag, maar anders ga ik een andere installateur raadplegen.

    @Auto-Geen dank voor de tip, ik ga dit aan de installateur voorleggen. Ik denk ook dat het hiermee te maken heeft
     
    Ik denk niet dat het de bedoeling is dat wij (via jou) een installateur moeten gaan vertellen hoe hij een ketel in moet gaan regelen... Daar heeft hij zijn eigen opleiding voor gehad.
     
    @Walker helemaal gelijk en vinden wij ook natuurlijk. Omdat ze er zelf maar niet uitkomen zijn we zelf maar op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing, maar verwachten natuurlijk wel dat zij het gewoon gaan oplossen. Alleen heb ik zelf het idee dat ze dit nog niet eerder hebben meegemaakt
     
    Je ketel 'werkt te hard' en loopt steeds in de temperatuurbeveiliging. Dat noemen ze pendelen,

    Gewoon 'ketelvermogen voor CV' verlagen, naar wat nodig is.

    Bij de Remeha kon dat op de iSense gewoon beneden.
    Geen idee hoe dat bij je nieuwe ketel moet. Ga ik ff opzoeken

    Maar zou mooi zijn als je dat zelf ook kan.
    Dan kun je hem evt wat hoger zetten al het buiten erg koud is of omgekeerd.
     
    Laatst bewerkt:
    Als je in de installatiehandleiding kijkt... hoofdstuk 7.4

    en 7.5 voor de pompsnelheid. Die kan ook laag.
    Maar weet je wat mooi is. Dat regelt je ketel automatisch op basis van je ingestelde ketelvermogen voor CV. :prima:

    Tip. Bekijk eerst de originele waarden en noteer ze

    Zo te zien staat ie standaard op 70 %.
    Ga maar eens terug naar bv 30 en bekijk hoe het je bevalt.
     
    @DSR9500 dank voor de uitleg!

    het vermogen staat op 50%, deze zullen we testen op 30%

    Wat wel gek is is dat we een nieuwe Honeywell Home thermostaat hebben met een gateway draadloze verbinding. Echter, de thermostaat vraagt om warmte (het vlammetje brandt), maar de ketel slaat niet aan, terwijl de thermostaat wel verbonden is met wifi en gateway.
     
    Desnoods nog lager. Zo koud is het nu niet.

    Kheb helaas geen ervaring met die thermostaat, laat staan draadloos.
    Dwz kheb een bedrade Isense aan mn Remeha, en kijk draadloos op de PC mee wat mn ketel doet dmv Recom-programma en een zelf gemaakte interface. Zelfs de parameters zijn via de PC aan te passen.
     
    @DSR9500 we hebben hem nu op 30% staan maar probleem zit ook in de thermostaat denk ik. De vloerverwarming wordt alleen warm als we ook radiatoren open hebben staan. Maar ook dan reageert hij niet op de warmtevraag van beneden.

    Morgen gaan we de installateur bellen en hopelijk komt er zsm een oplossing..

    Dank voor je hulp!
     
    Als je een installateur de opdracht geeft om b.v. een ketel te vervangen dan zal deze niet
    automatisch de hele installatie controleren en testen.
    Het beste wat je kunt doen is een zone regeling (laten) installeren, hiermee regel je per ruimte
    de juiste temperatuur en de ketel zal dan ook alleen aan gaan als er in de betreffende ruimte(n)
    warmte nodig is.
     
    Installateur heeft de retour en aanvoer van de ketel omgedraaid, blijkbaar waren deze verkeerd om aangesloten waardoor de retour te warm werd en de ketel steeds af sloeg.

    Nu lijkt het opgelost en wordt de vloerverwarming weer warm zonder gebruik van andere radiatoren. Hopelijk blijft dit zo werken.

    Bedankt allemaal voor de hulp!
     