Sinds vorig jaar woon ik in een huis van 1964 (BE) waarvan de installatie bij de aankoop vele gebreken had bij de verplichte keuring. (Herkeuring door nieuwe eigenaar (ikzelf) is verplicht uit te voeren binnen de 18 maanden na de aankoop.)
De flagrante inbreuken heb ik reeds gecorrigeerd. Dat was trouwens hoogdringend, sommige kabels waren verkoold...)
De huidige toestand is als volgt:
Een ondermaatse meterkast: 3 fasen x 25 A nominaal (maximaal toegelaten per eindgroep: 10 A). De zes groepjes kunnen samen dus slechts 60 A aan.
ELECTRABEL heeft de 3 fases afgezekerd met ouderwetse smeltzekeringen van 16 A (in verzegelde kast). Eén daarvan is onlangs vervangen door Electrabel omdat de (zes) eindgroepen zwaarder zijn afgezekerd zodat ze die hoofdzekering van 16A de geest gaf. (Dat heeft me 95 euro gekost voor 10 minuten werk).
Het krasse is dat ELECTRABEL er nu 25 A heeft ingestoken, omdat 16 A hoofdzekering blijkbaar niet meer bestaat.
Ik wil nu een nieuwe meterkast met nachttarief laten plaatsen voor de nieuwe keuken met een inductieplaat 7200 W 3 fasen en twee ovens (1 combitron en 1 combisteam) een friteuse 3500 W en een grote koelkast. Verder komt er een vaatwas; een wasmachine en een linnendroger zijn er al.
De oude groepenkast heeft, zoals gezegd, zes groepjes (2 per fase) Dat is ontoereikend.
Ik heb reeds een nieuwe groepenkast gekocht voor 24 modules, één 3 fasen ALS 300 mA , 2 enkelfase ALS 30 mA en 14 stuks automaten in diverse waarden (16 en 20 A), (Het was een aanbieding die ik niet kon laten liggen)
Nu wilde ik graag (voor het gemak) een tweede groepenkast vlak onder of in de keuken. Vanaf die kast kan ik dan met korte kabels naar de respectievelijke toestellen. Ik zou elk zwaar toestel apart willen zekeren, in de eerste kast is daar te weinig ruimte voor.
Ik vraag me nu het volgende af:
Welke kabel (3 fasen) moet er tussen de beide groepenkasten (6 of 10 mm²?)
Of moeten beide kasten onafhankelijk van elkaar kabels vertrekkende vanaf de meter?
Moet de tweede kast een eigen ALS 300 mA of mag die mee aan de ALS van de eerste kast?
Moeten de kooktoestellen een ALS 30 mA hebben of is dat alleen verplicht voor de toestellen die met water werken?
Moeten er aparte hoofdschakelaars in beide kasten naast de reeds aanwezige ALS die toch ook als schakelaar functioneren? (De nieuwe nog te plaatsen meterkast van ELECTRABEL zal reeds een hoofdschakelaar hebben, de huidige oude meter had die niet, vandaar mijn vraag)
De voorschriften in NL lijken me strenger dan in BE. Vermits ik toch grote kosten zal maken houd ik me liever aan de strengste regels.
Het is niet de bedoeling dat ik de aanpassingen zelf uitvoer. Maar ik heb van zogenaamde 'specialisten' al verschillende meningen gehoord die me behoorlijk verwarren. Ik zou willen vermijden dat ik na de keuring mag herbeginnen.
Dank voor uw advies.
De flagrante inbreuken heb ik reeds gecorrigeerd. Dat was trouwens hoogdringend, sommige kabels waren verkoold...)
De huidige toestand is als volgt:
Een ondermaatse meterkast: 3 fasen x 25 A nominaal (maximaal toegelaten per eindgroep: 10 A). De zes groepjes kunnen samen dus slechts 60 A aan.
ELECTRABEL heeft de 3 fases afgezekerd met ouderwetse smeltzekeringen van 16 A (in verzegelde kast). Eén daarvan is onlangs vervangen door Electrabel omdat de (zes) eindgroepen zwaarder zijn afgezekerd zodat ze die hoofdzekering van 16A de geest gaf. (Dat heeft me 95 euro gekost voor 10 minuten werk).
Het krasse is dat ELECTRABEL er nu 25 A heeft ingestoken, omdat 16 A hoofdzekering blijkbaar niet meer bestaat.
Ik wil nu een nieuwe meterkast met nachttarief laten plaatsen voor de nieuwe keuken met een inductieplaat 7200 W 3 fasen en twee ovens (1 combitron en 1 combisteam) een friteuse 3500 W en een grote koelkast. Verder komt er een vaatwas; een wasmachine en een linnendroger zijn er al.
De oude groepenkast heeft, zoals gezegd, zes groepjes (2 per fase) Dat is ontoereikend.
Ik heb reeds een nieuwe groepenkast gekocht voor 24 modules, één 3 fasen ALS 300 mA , 2 enkelfase ALS 30 mA en 14 stuks automaten in diverse waarden (16 en 20 A), (Het was een aanbieding die ik niet kon laten liggen)
Nu wilde ik graag (voor het gemak) een tweede groepenkast vlak onder of in de keuken. Vanaf die kast kan ik dan met korte kabels naar de respectievelijke toestellen. Ik zou elk zwaar toestel apart willen zekeren, in de eerste kast is daar te weinig ruimte voor.
Ik vraag me nu het volgende af:
Welke kabel (3 fasen) moet er tussen de beide groepenkasten (6 of 10 mm²?)
Of moeten beide kasten onafhankelijk van elkaar kabels vertrekkende vanaf de meter?
Moet de tweede kast een eigen ALS 300 mA of mag die mee aan de ALS van de eerste kast?
Moeten de kooktoestellen een ALS 30 mA hebben of is dat alleen verplicht voor de toestellen die met water werken?
Moeten er aparte hoofdschakelaars in beide kasten naast de reeds aanwezige ALS die toch ook als schakelaar functioneren? (De nieuwe nog te plaatsen meterkast van ELECTRABEL zal reeds een hoofdschakelaar hebben, de huidige oude meter had die niet, vandaar mijn vraag)
De voorschriften in NL lijken me strenger dan in BE. Vermits ik toch grote kosten zal maken houd ik me liever aan de strengste regels.
Het is niet de bedoeling dat ik de aanpassingen zelf uitvoer. Maar ik heb van zogenaamde 'specialisten' al verschillende meningen gehoord die me behoorlijk verwarren. Ik zou willen vermijden dat ik na de keuring mag herbeginnen.
Dank voor uw advies.